Bosch Easy Installationspincode verändert
22-09-2017, 20:10
Beitrag: #7
RE: Bosch Easy Installationspincode verändert
Hallo,

auch die Adresse 1-8 können für Funkmelder verwendet werden. Dazu man die Leistungsmerkmal 9011, 9021, 9031, 9041, 9051, 9061, 9071 und 9081 auf den Wert 0 setzen. Werden danach neue Melder eingelesen, erhalten sie die Adresse 1-8.
Zur Meldung "Melder 1 bis 8 nicht geprüft" -> ich vermute das auf den Linie 1 bis 8 direkt Widerstände draufliegen und die Linien nicht verwendet werden, sollte dies so sein, einfach die Linie, wie oben beschrieben, deaktivieren und die Anlage wertet die nicht mehr aus.
Die Meldung "Ausgang 5 fehlt" bedeutet, das einer deiner Funksignalgeber fehlt, zB: die Batterie ist leer. Dies passiert relativ schnell, wenn man die Anlage spannungsfrei schaltet, aber die Batterie aus den Meldern/Ausgänge nicht entfernt. Da WLSN eine bidirektionale Funkübertragung ist, sucht dann der Melder/Ausgang einen WLSN FUnkhub, da dieser aber nicht antwortet (spannungsfrei), führt der Melder/Ausgang dies ständig durch. Irgendwann sind dann die Batterien leer.

Wenn du die Melder in den HFSS Modus setzt (Melder LED blinkt mit 1 Hz), sind diese somit zurückgesetzt. Das heisst sie müssen erst wieder neu eingelernt werden.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Bosch Easy Installationspincode verändert - Sascha_S - 22-09-2017 20:10

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Bosch NZ300 to kneel 5 202 25-04-2024 10:09
Letzter Beitrag: Hw0711
  BMA Bosch FPA-500 oaotto 8 3.858 15-03-2024 13:32
Letzter Beitrag: Integraler
  Benötige hilfe an einer Bosch NZ 300 LSN esserfreak 12 1.371 03-01-2024 05:33
Letzter Beitrag: esserfreak
  BOSCH NZ1008 michaelkranz 21 2.202 26-10-2023 23:12
Letzter Beitrag: michaelkranz
  Fremd Leser für Legik Bosch Smarkey Frank Sauer 0 907 28-06-2023 05:01
Letzter Beitrag: Frank Sauer
  Bosch NZ300 / Zettler ZA300 HanischSicherheit 1 4.207 21-12-2021 18:15
Letzter Beitrag: asdfghj
  BOSCH Zutritt BIS falconiform78 1 2.242 07-11-2021 09:36
Letzter Beitrag: Bensen
  Bosch Easy - Handsender zeigt keinen Status, schaltet aber trotzdem Manuel Koch 0 2.114 13-04-2021 14:17
Letzter Beitrag: Manuel Koch
  Bosch Easy - RPS verbindet sich nicht Manuel Koch 8 7.732 13-04-2021 14:13
Letzter Beitrag: Manuel Koch
  Bosch Multiliner aus den 90er Reaktivieren/"Modernisieren" Newbie_1980 28 12.335 29-01-2021 18:53
Letzter Beitrag: funkistnichtalles



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste