Terxon MX Inbetriebnahme mit RM1000
|
24-03-2017, 14:55
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX Inbetriebnahme mit RM1000
Du musst die Spannungsversorgung zu den Rauchmeldern einfach mit dem Relais unterbrechen. Also von +12V Aux zum Relais auf Com ( Wurzelkontakt des Relais) und dann vom Relaiskontakt NC (Normally Closed) zum +12V Anschluss der Rauchmelder.
11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Terxon MX Inbetriebnahme mit RM1000 - aco1337 - 24-03-2017, 12:44
RE: Terxon MX Inbetriebnahme mit RM1000 - evertech - 24-03-2017 14:55
RE: Terxon MX Inbetriebnahme mit RM1000 - aco1337 - 26-03-2017, 14:35
RE: Terxon MX Inbetriebnahme mit RM1000 - evertech - 26-03-2017, 19:33
RE: Terxon MX Inbetriebnahme mit RM1000 - aco1337 - 26-03-2017, 20:00
RE: Terxon MX Inbetriebnahme mit RM1000 - evertech - 26-03-2017, 20:09