Abus MK1310W an Terxon MX anschließen ? Unklarheit zum Thema Fremdfeldüberwachung !?
|
07-11-2016, 20:41
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Abus MK1310W an Terxon MX Unklarheit zum Thema Fremdfeldüberwachung !?
Ich beantworte deine Fragen mal von hinten nach vorne.
Die Widerstände sind für DEOL Verdrahtung. Bei dieser Anschlussart wird die Saboleitung und der Alarmkontakt so verschaltet, dass du ab diesen Klemmpunkt nur noch zwei Drähte zur Alarmanlage brauchst und trotzdem beide Kriterien( Alarm und Sabo) getrennt auswerten kannst. Idealerweise ist die Leitung dann mit so einem Widerstandsnetzwerk auch wie verschlüsselt. Würde jemand die Leitung in irgend einer Art sabotieren merkt die Anlage sofort die Widerstandsänderung und gibt entsprechend Alarm. Man hat mit DEOL eigentlich das Nützliche mit dem Angenehmen verbunden. Erstens sparst zwei Adern fürn Sabokontakt und zweitens ist die Leitung gegen jegliche Manipulation geschützt. Ansonsten tuts bei der Leitungen ein Kurzschluss mit einer Tackerklemme und die Anlage merkt nichts wenn der Alarmkontakt geöffnet wird. Das geht bei DEOL nach dem Widerstandsnetzwerk nicht mehr. Bei deiner MX kannst aber nur alles entweder DEOL verdrahten oder eben Alarm und Sabokontakt getrennt. Mischbetrieb ist nicht möglich. .. Nun zum MK1310. Bei den Abus Magnetkontakten, egal ob mit oder ohne Fremdfeldschutz ist Sabo immer Sabo. Das heißt Sabo im Sinne mechanischer Beschädigung. Also Gehäuse plätten. Der Alarmkontakt vom Mk K1310 hat jedoch den Fremdfeldschutzkontakt integriert. Das bedeutet du brauchst eigentlich nur den Alarmkontakt an die Anlage anklemmen und hast gleichzeitig auch den Fremdfeldschutz. Kannst auch leicht, und sollst auch selbst testen, indem du mit dem original Magneten den Kontakt schließt und dann zusätzlich irgendwo nebenan mit einen Fremdmagneten in die Nähe kommst. Dann öffnet der Fremdfeldschutzkontakt und unterbricht die NC Schleife. Das Prinzip ist simpel. Es ist einfach ein zweiter Reedkontakt, der jedoch als Öffner in Serie geschaltet ist, im Gehäuse verbaut. Darum ist es auch ein wenig tricky diese Dinger zu montieren. Am besten mit einem Multimeter das einen akustischen Durchgangsprüfer hat. So erkennt man ganz einfach in welcher Position der Kontakt mit dem original Magnet richtig schaltet und auch der entsprechenden Abstand wirklich genau passt. Was mich eigentlich wundert ist dass bei dir Widerstände mitgeliefert werden. So was hab ich auch noch nie gehabt. Na gut. Die meinen sind ja auch schon etwas älter. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Abus MK1310W an Terxon MX anschließen ? Unklarheit zum Thema Fremdfeldüberwachung !? - seat78 - 07-11-2016, 11:42
RE: Abus MK1310W an Terxon MX Unklarheit zum Thema Fremdfeldüberwachung !? - evertech - 07-11-2016 20:41
RE: Abus MK1310W an Terxon MX - megagramm - 07-11-2016, 20:54
RE: Abus MK1310W an Terxon MX - seat78 - 07-11-2016, 22:08
RE: Abus MK1310W ananschließen ? Unklarheit zum Thema Fremdfeldüberwachung !? - evertech - 08-11-2016, 08:57
Abus MK1310W an Terxon MX anschließen ? Unklarheit zum Thema Fremdfeldüberwachung - falconiform78 - 08-11-2016, 09:14
Abus MK1310W an Terxon MX anschließen ? Unklarheit zum Thema Fremdfeldüberwachung !? - Animal - 08-11-2016, 09:18
RE: Abus MK1310W an Terxon MX anschließen ? - seat78 - 08-11-2016, 20:42
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste