Bosch Easy Serie - Interne-/Externe-Scharfschaltung
|
06-04-2013, 21:22
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Bosch Easy Serie - Interne-/Externe-Schafschaltung
Okay, das kriegen wir schon irgendwie zusammen...
Das Eine ist ja die Melderprogrammierung, das Badfenster muss mit auf die Außenhautüberwachung, wird also kein Wegemelder, sondern ein 'normaler' Einbruchmelder. Wegemelder wäre die richtige Einstellung für Bewegungsmelder im Gebäude. Das Andere ist die Programmierung des Sirenenausgangs, hier würde ich für die Außensirene die Einstellung "Einbruch und Feuer" (also die Variante ohne Innenbereich) wählen. Dann geht die Innensirene, die ja an einem anderen Ausgang angeschlossen wird, nicht mit an und du hättest das erreicht, was du möchtest. Der Ausgang, an dem die Innensirene/n angeschlossen wird, bekommt die Einstellung "Einbruch und Feuer im Innenbereich" Im Zweifelsfall einfach den Nachbarn vorher Bescheid geben und ausprobieren... ![]() So würde jedenfalls meine Definition der Bosch-Anleitung lauten, unsere Bosch-Profis hier können dir aber sicherlich noch Genaueres dazu sagen. Gruß Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
|||
|