Bosch Easy Serie - Interne-/Externe-Scharfschaltung
|
06-04-2013, 20:37
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Bosch Easy Serie - Interne-/Externe-Schafschaltung
Erst Mal Danke für die Antwort!
![]() [undefined=undefined]Sorry, aber hier kann ich dir nicht folgen... Bei einer internen Schärfung (auch Teilscharf oder Anwesend genannt) werden bestimmte und bei der Konfiguration der Zentrale definierte Linien/Zonen/Gruppen nicht mit scharf geschaltet - diese definierten Zonen werden nur bei einer externen (auch Gesamt-scharf oder abwesend genannt) mit in die Überwachung genommen. So ist es z.B. möglich, die Bewegungsmelder bei intern scharf zu ignorieren und sich im Haus frei zu bewegen, ohne einen Alarm auszulösen, während z.B. das Klofenster (zur Außenhautabsicherung gehörend) einen sofortigen oder verzögerten Alarm auslöst, wenn man es mal unbedacht öffnet. Wink[/undefined] Ich möchte gerne dass bei interner Schafschaltung die Außenhautabsicherung aktivieren. Sollte bei Intern scharf ein Alarm ausgelöst werden soll nicht der Außenmelder anspringen, sondern nur die internen Sirenen. Mach das die Bosch Easy von Haus aus? |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste