ESSER 2001 Störung bei Meldegruppe 2
|
29-03-2019, 20:45
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: ESSER 2001 Störung bei Meldegruppe 2
Hallo
Wenn alles passt musst du 10k Ohm zwischen den zwei Drähten die auf der Zentrale angeschlossen sind messen können. Drähte dazu abklemmen. Melder entfernen, und vom zweit letzten Melder zurück zur Zentrale Melder für Melder durch messen. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
ESSER 2001 Störung bei Meldegruppe 2 - FreddyMeikel - 29-03-2019, 07:37
RE: ESSER 2001 Störung bei Meldegruppe 2 - obma - 29-03-2019 20:45
RE: ESSER 2001 Störung bei Meldegruppe 2 - Escape - 30-03-2019, 09:28
RE: ESSER 2001 Störung bei Meldegruppe 2 - FreddyMeikel - 30-03-2019, 10:28
RE: ESSER 2001 Störung bei Meldegruppe 2 - Escape - 30-03-2019, 13:02
RE: ESSER 2001 Störung bei Meldegruppe 2 - FreddyMeikel - 30-03-2019, 18:35
|