Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ESSER 2001 Störung bei Meldegruppe 2
29-03-2019, 20:45
Beitrag: #2
RE: ESSER 2001 Störung bei Meldegruppe 2
Hallo
Wenn alles passt musst du 10k Ohm zwischen den zwei Drähten die auf der Zentrale angeschlossen sind messen können. Drähte dazu abklemmen.
Melder entfernen, und vom zweit letzten Melder zurück zur Zentrale Melder für Melder durch messen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: ESSER 2001 Störung bei Meldegruppe 2 - obma - 29-03-2019 20:45

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Meldegruppe deaktivieren bei Effeff 50-M5 Anlage Patzke 3 3.750 20-11-2020 21:34
Letzter Beitrag: Seatiger
  Störung bei Effeff 100AB 8Plus Anlage gluema 36 23.662 27-09-2019 19:14
Letzter Beitrag: Martina H.
  Zustand Essertronic 2001 auswerten tmueller99 4 8.466 26-03-2014 09:30
Letzter Beitrag: Time_to_wonder
  Welcher Bewegungsmelder für essertronic 2001 bigpedro 8 10.373 21-04-2013 10:19
Letzter Beitrag: bigpedro
  Essertronic 2001 Störung Torca 3 10.825 07-12-2011 18:56
Letzter Beitrag: Torca



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste