Alarmverifizierung durch 2 Melder
21-01-2019, 08:35
Beitrag: #2
RE: Alarmverifizierung durch 2 Melder
am Einfachsten geht es mit einem Zähler.
Hier gibst du eine mehr oder weniger beliebige Gruppe von Meldern an, von denen innerhalb einer definierten Zeit eine eingestellte Anzahl (daher ohne Wiederholung auswählen) auslösen müssen.

Eine zusätzliche Funktion der jeweiligen Linien geht wie üblich immer.

[Bild: e0ksh20ifgh9hkwy6.png]

Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Alarmverifizierung durch 2 Melder - Animal - 21-01-2019 08:35

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Defekte ABUS Terxon MX durch Satel Integra 32 ersetzen AlarminatorX 7 6.271 13-11-2021 16:08
Letzter Beitrag: AlarminatorX
  Integra: Alarmlöschen durch Unscharfschalten? dkip 6 4.620 14-08-2020 12:56
Letzter Beitrag: Animal
  Umkehung der ASW-210 Steuereingangsregelung durch Jalousienschalter 3DqmjMtL 0 3.032 04-05-2020 00:24
Letzter Beitrag: 3DqmjMtL
  Überraschender Besuch - Alarmauslösung durch Satel Grey Dual Hogend 8 7.807 04-09-2018 08:03
Letzter Beitrag: Hulk
  INT-TSI: Außer Betrieb gesetzt durch neues Firmwareupdate! Hogend 1 3.631 12-11-2016 18:18
Letzter Beitrag: Hogend
  Unscharfschaltung durch virtuelle Linie heimerdinger 4 5.741 11-07-2016 10:10
Letzter Beitrag: heimerdinger
  Akustische Alarmsignalisierung durch INT-TSI? Fritzi 2 5.189 10-04-2015 23:10
Letzter Beitrag: Fritzi



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste