Hallo,

(24-02-2013 14:35)chsch schrieb:  Wenn ich alles fertig verdrahtet habe und dann mit einem Multimeter messe welche Werte muss ich dann haben?

Also klemme alles ab von der Anlage entferne die Widerstände.

Nun sollten alles Kontakte in Reihe geschaltet sein.
Das bedeutet, wenn alle Fenster geschlossen sind solltest du hier wenige Ohm max. 50 bis 100Ohm messen. Im idealfall misst du einen kompletten Kurzschluss.

Wenn ein Fenster geöffnet wird sollte die Leitung unterbrochen sein. Also das Multimeter unendlich viele Ohm anzeigen.

Weicht das ab, misst du im geschlossen Zustand z.B. 4000 Ohm, dann muss du davon ausgehen, das dort bereits Widerstände verbaut worden sind. Die liegen dann in den Dosen, von denen du nicht weißt wo die sind.

Das ist etwas was du gut selber prüfen kannst, wenn dir der Umgang mit einem Multimeter etwas vertraut ist.

Wichtig ist dies zu messen, wenn die Leitungen nicht an der Zentrale angeschlossen sind, da die Ergenisse sonst verfälscht werden.

Berichte einmal, was du gemesen hast.

Gruß Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
Indexa System 8000 - chsch - 09-02-2013, 23:05
RE: Indexa System 8000 - timbaum - 10-02-2013, 01:32
RE: Indexa System 8000 - chsch - 10-02-2013, 02:28
RE: Indexa System 8000 - timbaum - 10-02-2013, 22:50
RE: Indexa System 8000 - chsch - 10-02-2013, 23:00
RE: Indexa System 8000 - timbaum - 10-02-2013, 23:14
RE: Indexa System 8000 - chsch - 10-02-2013, 23:23
RE: Indexa System 8000 - timbaum - 10-02-2013, 23:50
RE: Indexa System 8000 - chsch - 24-02-2013, 11:36
RE: Indexa System 8000 - timbaum - 24-02-2013, 12:32
RE: Indexa System 8000 - chsch - 24-02-2013, 12:38
RE: Indexa System 8000 - timbaum - 24-02-2013, 13:12
RE: Indexa System 8000 - chsch - 24-02-2013, 14:35
RE: Indexa System 8000 - timbaum - 24-02-2013 14:52
RE: Indexa System 8000 - chsch - 25-03-2013, 00:12

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Dringendes Hilfegesuch zu System 8000 Ekimred 13 2.897 14-01-2024 15:27
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Demontage Indexa 8000 mpsspm 8 3.235 28-02-2023 13:56
Letzter Beitrag: mpsspm
  Indexa 8000 dauerhaft deaktivieren / abschalten Ahnungslos 3 4.235 22-01-2022 16:50
Letzter Beitrag: megagramm
  INDEXA 8000 Messen der Signalstärke nadse 1 1.946 06-01-2022 13:19
Letzter Beitrag: peteralarm
  Indexa 8000 mit 82Y Modul und Vodafonekarte Telcat EF 3 3.887 21-03-2019 17:07
Letzter Beitrag: timbaum
  Indexa 8000 A - Batterie schon nach einem Monat leer - kafi 4 7.162 15-01-2019 23:03
Letzter Beitrag: kafi
  Indexa 8000 Administrator Karte/Code fracnatic 1 3.747 07-01-2019 12:33
Letzter Beitrag: Jens Knoche
Cool Indexa 8000 Günni Elektro 4 5.315 25-02-2017 20:42
Letzter Beitrag: Günni Elektro
  Indexa 8000 wernerb 1 3.596 22-03-2016 11:38
Letzter Beitrag: keinbruch
  Reihenfolge bei der Installation - Indexa 8000 Sympathikus 2 7.641 15-02-2015 16:55
Letzter Beitrag: Daniel J



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste