RE: Fehlalarme durch Winkhaus Reeds
(25-03-2018 16:33)Herr Antje schrieb:  Lediglich der Abstand Magneten zum Sensor (Luftspalt) könnte falsch sein, aber die ist gar nicht einstellbar.

Das könnte schon dein Problem sein !

In der Einbauanleitung steht folgendes:
Zitat:
Hinweis: Der Verschlusssensor ist einsetzbar für Nutmittenlagen
von 9 mm bis 13 mm und einer Falzluft von 10 bis 15 mm.

Wenn die Falzluft nicht zwischen 10 und 15mm liegt sondern sich gerade so an der Grenze bewegt, und dann größere Temperaturschwankungen hinzukommen kommt wie wir sie in den letzten Tagen und Nächten hatten, dann reicht es aus wenn sich das Fenster um 1 oder 2 mm ausdehnt bzw. zusammen zieht um dann zu den von dir beschriebenen Alarmen zu führen.

Je nachdem wie der Kontakt montiert ist, also das Spaltmaß ist kommt die Auslösung dann nur beim zusammenziehen des Fensters oder beim ausdehnen des Fensters zustande. Dies erklärt auch wieso eine Auslösung z.B. nur Nachts geschieht und nicht am Tag.

Ich bin davon überzeugt das du das Problem im Sommer nicht haben wirst.

Viele Grüße
Loenne

Wer nichts weiß muss alles glauben !
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Fehlalarme durch Winkhaus Reeds - Loenne - 25-03-2018 18:08

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Innensirene SG1250 durch AZSG10020 ersetzen Dstoefler 36 8.078 08-01-2024 10:05
Letzter Beitrag: Sektionschef
  defekte Terxon MX durch SX ersetzen? leoalarm 2 1.745 20-11-2023 17:45
Letzter Beitrag: megagramm
  Aktivierung Terxon SX durch Riegelkontaktschalter TSchmitz 20 9.198 04-02-2021 03:16
Letzter Beitrag: peteralarm
  Fehlalarme in einer einzigen Zone Terxon M Vogels 27 12.161 26-11-2020 13:50
Letzter Beitrag: Berggeist
  Terxon SX Fehlalarme Eschdl 4 5.307 26-01-2020 19:12
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon SX Fehler durch "System Start" Tommy1 9 8.416 03-10-2019 15:54
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Fehlalarme durch Funk am BW8040 Melder? Vogels 3 3.668 28-12-2018 19:37
Letzter Beitrag: megagramm
  Terxon SX - dauernd Fehlalarme Pelo 6 10.001 31-10-2017 20:50
Letzter Beitrag: Pelo
  Fehlalarm durch relaisgesteuerten Riegelkontakt fisch60 3 3.717 13-10-2016 20:13
Letzter Beitrag: Manfredo
  Reagiert ABUS Bewegungsmelder durch Glasscheibe? DirkAn 14 15.776 12-07-2015 15:36
Letzter Beitrag: DirkAn



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste