151ST-A statt 162A
25-03-2018, 16:22
Beitrag: #2
RE: 151ST-A statt 162A
Hallo,

hierzu gibt es bei den kombinierten Rauch- und Hitzewarnmeldern leider keine sepparate Einstellung. Sobald du einen Bereich für interne oder externe Alarmierung auswählst, erfolgen für diesen Bereich neben der akkustischen Alarmierung im Alarmfall zusätzlich die Hinweistöne. Zu den Hinweistönen gehört ebenfalls das Piepsen bei offenen Meldelinien bei Scharfschaltung, wenn die Scharfschaltung mit Bestätigung ausgewählt wurde.

Der bidirektionale JA-151ST-A würde ich auch nicht als direkten Ersatz für eine Innensirene ansehen. Der Hauptvorteil neben der bidirektionalen Kommunikation ist eigentlich der, dass der Melder im Brandfall einen Systemalarm erzeugen kann. Empfiehlt sich z. B. für zentrale Melder im Treppenhaus oder Flur.

Arrow Einbruchmeldeanlagen - Videoüberwachung - Perimeterschutz - Sicherheitsnebel
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
151ST-A statt 162A - Siteccharly - 25-03-2018, 11:38
RE: 151ST-A statt 162A - SafeHome Moritz - 25-03-2018 16:22
RE: 151ST-A statt 162A - Siteccharly - 29-03-2018, 19:03

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Tastatur auf Englisch statt Deutsch nach reset Marcel B 2 2.849 03-02-2021 15:17
Letzter Beitrag: Marcel B
  Fehlalarm JA-151ST glock-kai 4 5.962 13-11-2019 17:20
Letzter Beitrag: glock-kai
  Probleme mit JA-151ST divedieter 6 5.545 04-06-2019 06:54
Letzter Beitrag: divedieter
  Brandmelder JA-151ST piept in unregelmäßigen Abständen Dom Jnzn 4 6.235 31-05-2018 17:39
Letzter Beitrag: marv2k3
  JA-151ST-A Schuko66 5 5.677 27-11-2017 22:21
Letzter Beitrag: Schuko66
  JA-151ST - Sirene Sniffler 1 3.083 29-12-2016 21:43
Letzter Beitrag: timbaum
  Probleme JA-162A Freki1971 11 8.242 18-06-2016 18:10
Letzter Beitrag: heimtek
  Anmeldung Funkaussensirene 162A Segler 7 7.673 21-02-2016 13:25
Letzter Beitrag: Segler
  Innensirene JA-162A vs. JA-150A alarm04 3 5.591 27-01-2016 22:34
Letzter Beitrag: obma
  JA-151ST alarmneu 1 3.724 23-01-2016 12:11
Letzter Beitrag: timbaum



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste