Indexa System 8000
|
10-02-2013, 22:50
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Indexa System 8000
Hallo,
(10-02-2013 22:23)chsch schrieb: hoffe das haut dann noch mit der Leitungslänge hin.... Bei einen kilo Ohm Vorwiderstand sollte das klappen. Der Widerstand der Melder sollte 100 bis 150 Ohm nicht überschreiten, danach kann das fies werden. Hauptproblem ist der Fehlerfall. In so einer Anlage findest du auftrettende Fehler nur sehr schlecht. Zitat: wenn du Intresse hast kann ich dir gerne mal einen ausführlichen Bericht schreiben. Gerne, bitte per PN sonst verschrecken wir hier noch alle. ![]() ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
|