Die Kammer die nach dem Streulichtprinziep arbeitet
könnte je nach Umgebung mit der Zeit Verschmutzungen aufweisen.

Du sagtest, dass er im Heizungskeller angebracht ist. Wie sind dort die Klimabedingungen in Bezug auf Staub oder Kleingetier?
Die kleinen Viecher krabbeln gerne überall rum und wenn sie im ungünstigsten Fall einen Sensor kurzzeitig lahmlegen hat man so einen Fall.
Hatte das mal mit einem Weberknecht der bei mir einen BWM ausgelöst hat. Normal gab es da nie Krabbelviecher aber in dem Fall hat sich da einer verirrt.

Das ein Rauchmelder irgendwie offen sein muss liegt ja auch der Hand aber selbst ein feinmaschiges Gitter hält z.B. Gewittertierchen nicht davon ab.
Die findet man teilweise sogar hinter LCD und da frag ich mich echt wie das sein kann.

Ich würde mal den Platz des RM mit einem anderen tauschen, wo du dir sicher sein kannst, dass dort die Wahrscheinlichkeit eines Brandes am geringsten ist.
Den Auffälligen Melder dann noch markieren. Schau dir in dem Zuge mal den Melder genauer an ob du da irgendwas in Bezug auf Krabbeltiere erkennen kannst.

Test auch mal die Feldstärken bei den Meldern, wo die Meldung "interner Kommunikationsfehler" aufgetaucht ist.
Siehe hierzu auch den Thread dazu: http://www.alarmforum.de/Thread-Interner...ionsfehler

Gab es da in der Zeit irgendwelche neuen Geräte oder Umbauten im elektrischen Bereich?

Gruß Christian

Murphys Law:
Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
JA-85ST Fehlalarm - Simon_CH - 10-02-2018, 14:55
RE: JA-85ST Fehlalarm - smith007 - 11-02-2018 00:23
RE: JA-85ST Fehlalarm - Simon_CH - 11-02-2018, 14:15

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  fast täglich Fehlalarm rrehm382437 8 1.398 24-09-2024 09:01
Letzter Beitrag: rrehm382437
  Fehlalarm raberoha 3 1.831 13-10-2022 15:34
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Rauchmelder JA-85ST mit Batterie-Problem micha_ms 4 4.078 26-09-2020 18:57
Letzter Beitrag: smith007
  JA-83KR Fehlalarm durch Bewegungsmelder AlarmTux 36 19.522 26-11-2019 20:14
Letzter Beitrag: AlarmTux
  JA-83P Fehlalarm jablofanaut 7 5.709 11-08-2019 10:24
Letzter Beitrag: jablofanaut
  Fehlalarm bei Drahtmeldern ?? Jurist 4 3.488 03-07-2018 16:06
Letzter Beitrag: Jurist
  Fehlalarm Funk Öffnungsmelder egalarm 9 6.033 13-02-2018 18:00
Letzter Beitrag: egalarm
  Fehler Bedienteil 8001 F, Fehlalarm Rm23 4 4.003 11-09-2017 20:19
Letzter Beitrag: smith007
Sad 2 x Fehlalarm JA-81M XKeeperX 19 12.965 05-08-2017 11:08
Letzter Beitrag: megagramm
  Sabotagealarm / Fehlalarm balu 22 16.509 27-02-2017 20:31
Letzter Beitrag: Jens Knoche



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste