Sabotagealarm Funksirene nach Batteriewechsel
|
01-01-2018, 16:16
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Sabotagealarm Funksirene nach Batteriewechsel
Das Bild zeigt aber das du im Benutzermenü eingeloggt bist.
Offensichtlich ist in der Zentrale Errichterseitig eingestellt das Systemsabotagen nicht vom Benutzer zurückgesetzt werden können. Also als Errichter in den Errichtermodus einloggen. Dann raus aus dem Errichtermodus. Dann muss die Meldung weg sein. Wenn die Meldung nicht weg ist, ist auch einer von den beiden Sabotagekontakten nicht gedrückt. (Rückseitig oder der Deckelkontakt der Außensirene) |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Sabotagealarm Funksirene nach Batteriewechsel - Mapa - 01-01-2018, 14:08
RE: Sabotagealarm Funksirene nach Batteriewechsel - megagramm - 01-01-2018, 14:31
RE: Sabotagealarm Funksirene nach Batteriewechsel - Mapa - 01-01-2018, 15:02
RE: Sabotagealarm Funksirene nach Batteriewechsel - Wilko - 01-01-2018 16:16
RE: Sabotagealarm Funksirene nach Batteriewechsel - Mapa - 01-01-2018, 20:36
RE: Sabotagealarm Funksirene nach Batteriewechsel - Wilko - 02-01-2018, 21:33
RE: Sabotagealarm Funksirene nach Batteriewechsel - Bros - 03-01-2018, 16:09
RE: Sabotagealarm Funksirene nach Batteriewechsel - Magtech - 05-01-2018, 11:27
|