wir haben immer zwei Magnetkontakte in die Fenster einbauen lassen (Fensterbauer) einen oben einen unten, diese wurden dann je nach Griffstellung angesteuert: bei Kipp ist unten zu bei Verschlossen oben zu und unten offen, wenn Fenster ganz auf sind beide offen auch wenn Fenster Angelehnt ist. Für Externscharf haben wir nur den oben auswerten lassen, bei Intern haben wir beide mit oder Verknüpfung auswerten lassen also konnte der Kunde mit gekippten oder geschlossenen Fenster Schlafen (durfte nur nicht vergessen vor dem schließen oder kippen erst unscharf zuschalten hatt aber gut geklappt.
|
|||
|