Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Honeywell IK3 konventionell
29-09-2017, 14:48
Beitrag: #9
RE: Honeywell IK3 konventionell
Vielen Dank für eure Antworten. Mit dem NullModem Kabel dazwischen gehts.

Und schon das nächste Problem: Ich habe hier 2 unterschiedliche ID-Datenträger (keine von Honeywell), wenn ich diese an den Leser halte werden sie auch erkannt (4 mal kurzes piepsen), allerdings steht dann im Ereignisspeicher bei Schlüsselnummer nur ---. Woran liegt das? Evtl. daran dass es keine unterstützten Modelle sind?

------------------------------
Edit: Ich konnte die Schlüsselnr im Lernmodus auslesen und eintragen. Jetzt wird der Schlüssel auch erkannt.
Im Log erscheint aber nun "Zwangsläufigkeit nicht erfüllt" was ja laut Anleitung an den Sperrelementen liegen soll. Ich habe aber beide Kontakte wie in der Anleitung S. 18 mit 12V gebrückt, die Störungs LED ist auch aus. Woran kann das noch liegen?
------------------------------
Edit: Ich habe gelesen, dass ein Sperrelement verwendet werden muss um die S/US Schalten Funktion nutzen zu können. Ich habe deswegen mal ein neues Thema eröffnet mit konkretem Titel: http://www.alarmforum.de/Thread-Honeywel...simulieren

Vielen Dank an alle die mir hier weitergeholfen haben!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Honeywell IK3 konventionell - PeterH96 - 29-09-2017 14:48

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 16 7.568 11-07-2025 13:04
Letzter Beitrag: Rexflexxon14kp
  Honeywell MB100 auf Tischlerplatte SpanienAlarm 20 2.265 17-06-2025 17:04
Letzter Beitrag: Funkalarmprofi
  Probleme mit Honeywell 561 MB16 Andreas1 10 1.273 22-03-2025 09:55
Letzter Beitrag: 5624
  Abkürzungen - Honeywell MB Secure OPIF ? martinsig 3 4.482 07-01-2025 16:34
Letzter Beitrag: Jaguar
  Honeywell HEN 16142 tonro70 1 1.740 23-04-2024 11:56
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  Simons Voss Deaktivierungseinheit an MB Secure / IK3 AWE Kingpin 5 2.290 04-01-2024 21:07
Letzter Beitrag: Mueke666
  Assa Aperio HUB AH30 an IK3 Auswerteeinheit? shaolinmaster 7 2.029 01-11-2023 19:26
Letzter Beitrag: Privateruser
  IK3 AWE mit IK3 Leser mit Tastatur Shadow1997 6 2.124 29-10-2023 20:17
Letzter Beitrag: complex400
  Honeywell/effeff MB256 DS7500 STEPHANKO 9 3.008 26-09-2023 21:48
Letzter Beitrag: STEPHANKO
  Honeywell Ik3 Konventionell Möglichkeit Rexflexxon14kp 2 1.742 02-09-2023 18:15
Letzter Beitrag: Rexflexxon14kp



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste