Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung?
|
18-05-2017, 12:03
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung?
Hallo falconiform78 danke für die Antwort !
Verhält es sich bei part.Systemen anders? Die Idee ist gut, habe aber da noch zu wenig Erfahrung. Was die Widerstände angeht... Den NC mit 4,7k und dann in Reihe 2,2k - war doch so, oder? Wie verhält es sich bei einer Linie... da sind zwei Melder vorgesehen. Aber im Prinzip löst ja einer nur aus, der andere ist ja wie gehabt durchgeschaltet... habe ich da einen Denkfehler? So wie hier dargestellt ? |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? - Alarmio - 18-05-2017, 03:53
RE: Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? - falconiform78 - 18-05-2017, 10:13
RE: Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? - Alarmio - 18-05-2017 12:03
RE: Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? - Sektionschef - 18-05-2017, 12:28
|