Terxon MX Inbetriebnahme mit RM1000
|
26-03-2017, 20:00
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
![]()
Erstmal Danke für deine Hilfe evertech
![]() Habe mit dem Multimeter gemessen und im Ruhezustand liegen keine 12V an.. deswegen wundert mich das ganze ja. Habe mal anstatt dem NC1 den NO1 zum testen genommen und dann sind die Melder mit 12V versorgt und blinken auch, dann wiederrum funktioniert die automatische Rückstellung nach Feuer-Reset nicht und ich muss den Melder vom Sockel lösen nach dem Quittieren. Hast du eine Idee was ich noch machen kann oder wieso der Öffner bei mir im Ruhezustand die Melder nicht versorgt? Melder sind auf Brandmelder parametriert. Relais 1 also Code 81 auf 09 (Feuer-Reset) Relais 2 also Code 82 auf 34 (Feuer) |
|||
|