Fehlalarm durch relaisgesteuerten Riegelkontakt
12-10-2016, 06:16
Beitrag: #2
RE: Fehlalarm durch relaisgesteuerten Riegelkontakt
Hallo
Nachdem es ja 3 Jahre lang funktioniert hat und vermutlich seit damals nichts verändert wurde, würde ich schon davon ausgehen, dass sich mit der Zeit eine Abnützung oder ein Defekt eingeschlichen hat. Zb. könnten Relaiskontakt oder Riegelkontakt oxidiert oder verschmutzt sein und dadurch nicht immer korrekt schalten. Nachdem die Fehlalarme ja nur sporadisch auftreten, kann das Problem wahrscheinlich nur durch Maßnahmen und anschliessenden Untersuchingen ob die Maßnahmen geholfen haben gefunden werden.
Man könnte zB. testhalber einen Schalter anstelle des Riegelkontaktes am Relais anschliessen und diesen jeweils beim Absperren der Türe betätigen. Gibt es dann keine Fehlalarme mehr, würde es auf einen defekten Riegelkontakt deuten.
Treten weiterhin die Fehlalarme auf, könnte man anschliessend den Schalter parallel zum Relaiskontakt schalten und ebenfalls immer beim Absperren betätigen. Treten dann keine Fehlalarme mehr auf, könnte entweder der Relaiskontakt schuld sein oder es könnte auch von der 12V Versorgungsspannung(oder besser von der Verkabelung) kommen.
Treten die Fehlalarme noch immer auf, müsste das Problem in der Verkabelung der Haustürzone(Kabel zweischen Zone und Relaiskontakt) zu finden sein.
mfg
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Fehlalarm durch relaisgesteuerten Riegelkontakt - Sektionschef - 12-10-2016 06:16

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Innensirene SG1250 durch AZSG10020 ersetzen Dstoefler 36 6.360 08-01-2024 09:05
Letzter Beitrag: Sektionschef
  defekte Terxon MX durch SX ersetzen? leoalarm 2 1.447 20-11-2023 16:45
Letzter Beitrag: megagramm
  Aktivierung Terxon SX durch Riegelkontaktschalter TSchmitz 20 7.657 04-02-2021 02:16
Letzter Beitrag: peteralarm
  Terxon SX Fehler durch "System Start" Tommy1 9 7.674 03-10-2019 14:54
Letzter Beitrag: Sektionschef
  TERXON MX Fehlalarm/Unscharf roland1848 1 3.188 17-06-2019 16:20
Letzter Beitrag: megagramm
  Terxon MX Fehlalarm Zone Dennyoo 7 5.683 17-03-2019 19:33
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Fehlalarme durch Funk am BW8040 Melder? Vogels 3 3.261 28-12-2018 18:37
Letzter Beitrag: megagramm
  Abus Terxon SX - Fehlalarm über Schlüsselschalter Diggler 4 5.017 19-09-2018 10:11
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Fehlalarme durch Winkhaus Reeds Herr Antje 5 5.797 26-03-2018 08:00
Letzter Beitrag: Signalgeber
  Reagiert ABUS Bewegungsmelder durch Glasscheibe? DirkAn 14 14.732 12-07-2015 14:36
Letzter Beitrag: DirkAn



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste