Honeywell DS7700
12-09-2016, 19:57
Beitrag: #4
RE: Honeywell DS7700
Hallo,
willst du via ISDN SMS versenden oder hast du noch ein RFW Hukepack drauf? Wie ist das DS an die Zentrale angebunden z.B. Konventionell?

Soweit ich weiss verteilt vodafone nur IP Anschlüsse und wird dann einen Wandler IP/ISDN haben. Schonmal schlecht für SMS über ISDN.
Zum 2. wird glaube ich schon seit etlichen Jahren kein SMS über ISDN seitens der Telefongesellschaften mehr ünterstützt. Also kann ich dir zu 90% Garantieren, dass du über den ISDN Anschluss keine SMS versenden kannst.

Wenn das DS konventionell angebunden ist, dann Parametrierst du natürlich beide Anlagen seperat, einmal die EMA und einmal das DS. Das DS wird via Winfem Advance parametriert und dort solltest du alle einstellungen habven die du brauchst. Anders ist es wenn du das DS via BUS oder seriell dran hast dann wird es mit der EMA zusammen über die EMA parametriert. was zur folge hat das dein DS nur soviel kann wie deine EMA hergibt.#

LG

Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Honeywell DS7700 - Andreas St - 08-09-2016, 20:09
RE: Honeywell DS7700 - 5624 - 08-09-2016, 23:01
RE: Honeywell DS7700 - Andreas St - 09-09-2016, 13:37
RE: Honeywell DS7700 - M-d-ley - 12-09-2016 19:57
RE: Honeywell DS7700 - 5624 - 12-09-2016, 22:17
RE: Honeywell DS7700 - Zetfas1000 - 13-09-2016, 09:18
RE: Honeywell DS7700 - Andreas St - 15-09-2016, 14:15
RE: Honeywell DS7700 - Zetfas1000 - 15-09-2016, 16:28
RE: Honeywell DS7700 - M-d-ley - 15-09-2016, 21:10
RE: Honeywell DS7700 - Andreas St - 15-09-2016, 21:29
RE: Honeywell DS7700 - M-d-ley - 16-09-2016, 05:36
RE: Honeywell DS7700 - Andreas St - 16-09-2016, 10:16
RE: Honeywell DS7700 - 5624 - 16-09-2016, 11:46
RE: Honeywell DS7700 - Andreas St - 16-09-2016, 16:11
RE: Honeywell DS7700 - 5624 - 16-09-2016, 17:14
RE: Honeywell DS7700 - Andreas St - 16-09-2016, 18:45
RE: Honeywell DS7700 - 5624 - 18-09-2016, 16:28
RE: Honeywell DS7700 - Andreas St - 19-09-2016, 11:16

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Honeywell MB12 mit DS6700: welche Übertragungsgeräte funktionieren hier als Ersatz? TimB83 9 1.520 01-12-2025 20:55
Letzter Beitrag: Privateruser
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 1.233 14-10-2025 07:46
Letzter Beitrag: Ollik
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 16 9.131 11-07-2025 14:04
Letzter Beitrag: Rexflexxon14kp
  Honeywell MB100 auf Tischlerplatte SpanienAlarm 20 3.889 17-06-2025 18:04
Letzter Beitrag: Funkalarmprofi
  Probleme mit Honeywell 561 MB16 Andreas1 10 2.138 22-03-2025 10:55
Letzter Beitrag: 5624
  Abkürzungen - Honeywell MB Secure OPIF ? martinsig 3 5.035 07-01-2025 17:34
Letzter Beitrag: Jaguar
  Honeywell HEN 16142 tonro70 1 2.035 23-04-2024 12:56
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
question DS6750/DS7700 und Fritzbox vs. Switch 26196008 27 8.551 16-10-2023 13:20
Letzter Beitrag: 26196008
  Honeywell/effeff MB256 DS7500 STEPHANKO 9 3.622 26-09-2023 22:48
Letzter Beitrag: STEPHANKO
  Honeywell Ik3 Konventionell Möglichkeit Rexflexxon14kp 2 2.027 02-09-2023 19:15
Letzter Beitrag: Rexflexxon14kp



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste