Sabotage bei Sicherheitsdienst steht an
01-08-2016, 14:06
Beitrag: #2
RE: Sabotage bei Sicherheitsdienst steht an
Wie wärs Du kümmerst Dich mal um die Ursache als immer nur das Symptom (anliegender Sabotagealarm) zu bearbeiten!?

Offenbar haben alle 6 Comlock 410 bzw. die Leser gleichzeitig den Sabotagealarm ausgelöst. Könnte ein Problem mit der Spannungsversorgung des com2bus sein (Zusatznetzteil?!), aber auch vieles andere...

Ich denke Du solltest aufhören zu raten und Dir einen Fachmann vor Ort holen. Was denkst Du wird passieren, wenn (im gewerblichen Bereich) ein Schadensfall eintritt, die Versicherung den Ereignisspeicher sehen will und dann fragt von wem die letzte Störung behoben wurde? Sagst Du dann: das hab ich selbst gemacht, indem ich so lange geraten und rumprobiert habe bis der Sabo-Alarm nicht mehr an lag?

relativ sicher? = relativ unsicher!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Sabotage bei Sicherheitsdienst steht an - Imyselfandme - 01-08-2016 14:06

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  EMZ 7308B: Sabotage an Blitzlampe (1k) 7308BOwner 5 5.416 30-08-2018 22:03
Letzter Beitrag: Medion
  EMZ 7108 Sabotage migab 10 11.152 07-04-2016 20:59
Letzter Beitrag: neufre
  Magnetkontakte und Sabotage typer 6 9.056 28-12-2015 00:50
Letzter Beitrag: Ollik
  Sabotage-Alarm rücksetzen Kleisterhasser 5 6.840 11-11-2015 13:19
Letzter Beitrag: neufre
  Zweiten Aussensignalgeber optisch und aktustisch wie anklemmen / Sabotage mizeig 4 6.025 23-12-2014 16:44
Letzter Beitrag: 5624



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste