Also:
Ersteinmal muss der schalteingang auf normal geschlossen sein, denn der bw hat einen nc kontakt.

Dann frage ich mich gerade wie du das verdrahtet hast also richtig wäre:
12V und gnd auf die jeweiligen klemmen als Spannungsversorgung.

Dann musst du von gnd noch eine Brücke auf den Alarm Kontakt (6) machen und von dem anderen alarmKontakt (7) gehst du auf den DI von der Kamera.

Bik mit jetzt nicht 100% sicher dass der Alarm Kontakt klemme 6 und 7 ist aber das siehst du ja an deiner Dokumentation.

Wenn das so verdrahtet ist sollte es laufen. So St mal die kamera komplett Brücken, also gnd auf di um erstmal was auszuschließen.

Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Verkabelung und Jumper - moxarum - 08-07-2016, 20:33
RE: Verkabelung und Jumper - M-d-ley - 08-07-2016 22:00
RE: Verkabelung und Jumper - moxarum - 08-07-2016, 22:17

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Strukturierte Verkabelung der Räume aliasdispi 14 11.935 25-01-2018 20:23
Letzter Beitrag: Ja_ich
  ? Verkabelung - Leitungen über Verteiler zusammenführen oder mehr Einzelleitungen Auricgoldfinger 1 3.445 01-08-2017 17:03
Letzter Beitrag: Diddy
  Alte Verkabelung zuordnen kussi81 4 5.562 02-04-2017 20:06
Letzter Beitrag: Mechaniker
  Verteiler für Verkabelung kostolany 7 7.672 09-10-2014 15:45
Letzter Beitrag: kostolany
  Verkabelung in Verteilern, Dokumentation, LSA oder löten Flummi 8 19.553 27-08-2012 23:11
Letzter Beitrag: Ollik



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste