Also hast Du folgende Komponenten:

1. 1 Stück Zentrale mit GSM- & Funk-Modul, Notstromakku
2. 1 Stück Bedienteil
3. 3 Stück Öffnungsmelder (1 x Eingangstür/ 1 x Balkontür/ 1 x Fenster)

Welche weiteren Komponenten hast Du noch? Innensirene? Außensirene? Weitere Fenster (oder werden die nicht abgesichert)? Bewegungsmelder? Sonstiges? Und in welcher Anzahl?

Die Eingangstür wirst Du auf Eingangsverzögert stellen müssen. Die Programmierung geht am einfachsten und sinnvollsten über die oLink Software. Über die virtuelle Tastatur würde ich so wenig wie möglich machen, da es genauso umständlich wie mit der normalen Tastatur ist.

Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Jablotron 82k Das wird so nix - Jens Knoche - 24-03-2016 13:34
RE: Jablotron 82k Das wird so nix - Daniel J - 03-04-2016, 22:17
RE: Jablotron 82k Das wird so nix - Daniel J - 04-04-2016, 10:22
RE: Jablotron 82k Das wird so nix - Daniel J - 04-04-2016, 16:38
RE: Jablotron 82k Das wird so nix - Daniel J - 05-04-2016, 10:41
RE: Jablotron 82k Das wird so nix - Daniel J - 05-04-2016, 11:16

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Fragen vor Anschaffung der Jablotron OASiS JA-82K GSM Thomas_6683 9 13.400 09-09-2014 01:03
Letzter Beitrag: Thomas_6683
  Jablotron OASiS JA-82K LED Status Meldungen SwissWarDriver 3 5.680 10-08-2014 00:00
Letzter Beitrag: timbaum



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste