? DIS-B20 bei Telenot EMZ 7116 auflegen ?
|
22-02-2016, 20:10
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: ? DIS-B20 bei Telenot EMZ 7116 auflegen ?
Ist es nur ein Melder:
zwischen 1 und 2 einen 10k Widerstand, Meldegruppe für Einbruch an 1 und 3. Zwischen 10 und 11 einen 10k Widerstand, Meldegruppe für Sabotage an 10 und 12. Gehtest mit GT/Überstrich verbinden. Unscharf mit einem GND-schaltenden Transistorausgang verbinden und in der Parametrierung diesen auf Unscharf Bereich x legen (x steht für den Bereich, in dem der Melder ist, bei Anlagen mit einem Bereich wäre dieses 1). Löschen auf einen GND-schaltenden Transistorausgang verbinden und diesen auf MG löschen in Bereich x (x wieder der Bereich) parametrieren. Störung gibt es bei dir nicht, weil du einen DIS-B20 angibst, Störung gibts nur beim DIS-C20. Spannungsversorgung (Klemme 8 und 9) sollte klar sein. Wenn du mehr als einen Melder auf der Linie hast, entfallen die Widerstände und die Meldegruppen liegen auf den Klemmen 2/3 und 11/12. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
? DIS-B20 bei Telenot EMZ 7116 auflegen ? - Martina H. - 22-02-2016, 17:06
RE: ? DIS-B20 bei Telenot EMZ 7116 auflegen ? - 5624 - 22-02-2016 20:10
RE: ? DIS-B20 bei Telenot EMZ 7116 auflegen ? - Martina H. - 22-02-2016, 21:34
RE: ? DIS-B20 bei Telenot EMZ 7116 auflegen ? - 5624 - 22-02-2016, 21:46
RE: ? DIS-B20 bei Telenot EMZ 7116 auflegen ? - Martina H. - 22-02-2016, 22:16
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste