Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
EMA mit/ohne Sperrelement
16-02-2016, 20:00
Beitrag: #17
Big Grin RE: EMA mit/ohne Sperrelement
Ihr habt wohl nichts zu tun Cool, gestern um Mitternacht musste ich meinen Teint pflegen, damit ich heute für Kunden wieder frisch wirke.

Okay, nun zu den ernsten Themen.

VdS 2311 - ist eine Richtline
DIN VDE 0833 - ist eine Norm
Ist so natürlich korrekt.
Beides gehört zu den anerkannten Regeln der Technik und ist in vielen Punkten inzwischen fast identisch, weil A von B abschreibt und B von A (und bevor nun der Einwand kommt: in vielen Punkten halt auch nicht).


Zwangläufigkeit besteht aus 3 (!) Punkten:
1. eine EMA darf nur scharfschaltfähig sein, wenn Sie in allen Teilen normal läuft (sinngemäß), dazu gehört auch, daß die überwachten Fenster zu sein müssen (denn ein offener MK ist nicht normal für die EMA)
2. Fenster und Türen, die auf auf Öffnen überwacht werden, müssen auf Verschluss überwacht werden (RSK/ Aufdruckbolzen o.ä)
3. es darf nicht möglich sein einen geschärften Bereich zu betreten

Alle drei Punkte verfolgen das Ziel Fehlalarme baulich auszuschließen.

Der 3. Punkt ist der, um den es hier hauptsächlich geht.
Ich habe behauptet, daß in der engen Auslegung der Normen (die DIN VDE 0833 ist ja eine Norm) eine Anlage, die "intern scharf" genutzt wird somit nicht mehr als zwangsläufig durchgehen dürfte. Denn - und dies zur Erklärung - wenn ich eine Anlage "intern scharf" nutze, befinde ich mich nun mal im Sicherungsbereich und breche eindeutig mit dem dritten Punkt. Zwangsläufigkeit soll dem Betreiber die Möglichkeit nehmen versehentlich Fehlalarme auszulösen. Bei "intern scharf" löse ich - wenn ich in Gedanken bin - aber schnell mal einen Fehlalarm aus.

Ich schrieb aber auch "enge Auslegung". Das impliziert ja geradezu, daß man auch "großzügig" auslegen könnte, was in der Praxis auch häufig gemacht wird.

Bis dahin ist eigentlich alles Wiederholung.
Nun mal was Neues:

Legen wir mal großzügig aus...
Ich baue eine EMA zwangsläufig mit relativ viel Aufwand. Der einzige Grund dafür ist die Vermeidung von Fehlalarmen. Bei "intern scharf" bringen aber alle baulichen Maßnahmen fast überhaupt keinen Beitrag zur Vermeidung von Fehlalarmen. Ja, man kann viele Analgen so bauen, daß bei intern scharf, z.B. nur die Innensirene angeht, was dann nicht so dramatisch ist. Jedoch werden auch viele Anlagen so gebaut (Kunde ist König), daß auch bei "intern scharf" das ganze Programm abläuft, was dann schon dramatisch ist.

Deshalb muss man dann genau hinsehen, wenn man eine Anlage plant, die auf jeden Fall "intern scharf" genutzt werden soll, ob ein Sperrelement sinnvoll einsetzbar ist. Oder ob es nur in Spezialsituationen heftige Alarmgaben vermeidet in vielen Standardsitutationen jedoch keinerlei Hilfe bietet.

Wenn dem so ist, würde ich mich sogar gegen das Sperrelement (was grundsätzlich erst mal was Gutes ist) aussprechen. Was natürlich genau erörtert wird und in Abteilung E des BHE/LKA-Protokolls vermerkt werden will...

Das mit dem Papa, ist ja wohl eher ein Brüller.
Meistens ist Papa auf Dienstreise, wenn die EMA "intern scharf" genutzt wird Tongue

Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
EMA mit/ohne Sperrelement - muc80995 - 15-02-2016, 20:53
RE: EMA mit/ohne Sperrelement - heimtek - 16-02-2016 20:00
RE: EMA mit/ohne Sperrelement - Amilo - 17-02-2016, 21:06
RE: EMA mit/ohne Sperrelement - 5624 - 21-02-2016, 02:12
RE: EMA mit/ohne Sperrelement - ToWo - 18-02-2016, 12:36

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Smart Home Alarmanlage ohne Cloud u. ohne Abo LaraJones 20 3.293 03-01-2026 14:27
Letzter Beitrag: Ja_ich
  DIY EMA für Einfamilienhaus mit ELW(Oma) Tobias102 6 2.119 21-10-2025 16:57
Letzter Beitrag: KLeahy
  EMA mit Innenbedienteilen - Wie fehlalarmfreudig in der Realität? Leo2ala 10 2.797 13-06-2024 14:28
Letzter Beitrag: Martina H.
  Rauchmelder mit EMA sysalarm 8 3.533 29-06-2023 14:47
Letzter Beitrag: complex400
  Beratung autarke EMA mit KNX Modul Daniel.G 10 8.700 15-11-2021 18:44
Letzter Beitrag: AaronK
Cool EMA für Neubau - Elektro mit KNX - heute verwende ich Lupusec XT3 rabe 38 21.101 13-07-2021 18:43
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Einstiegs-EMA ohne Cloudanbindung emaneuling 82 47.542 28-03-2021 17:59
Letzter Beitrag: Funkalarmprofi
  Einfache EMA mit genau festgestecktem Funktionsumfang -> KFW? Ohelm! 7 4.700 30-01-2021 12:26
Letzter Beitrag: Martina H.
  EMA mit KNX: Gesamtkonzept, Komponenten, Außensirene nl-911 10 14.365 11-08-2019 10:45
Letzter Beitrag: Mechaniker
  EMA inkl. Perimeterabsicherung mit Bildverifikation gesucht powderlounge 9 9.490 22-11-2017 23:11
Letzter Beitrag: powderlounge