Hi, bin kein Profi habe nur meine eigene Anlage bis jetzt selber konzipiert u. programmiert aber ich denke bei dir ist einiges nicht ganz ok.
1. Warum machst du alle Bereiche zu gemeinsamen Bereichen. Hier würde ich alle Bereiche über Gemeinsame Segmente steuern. 2. Warum die ganzen Einzelmeldungen per PG ? Du bekommst so oder so bei der Alarmmeldung den Melder angezeigt welcher ausgelöst hat. Weiter müssten die ganzen PG´s dann auch blockiert werden zb. wenn Bereich x unscharf ist das geht über die Funktion Blockierung bei den PG Ausgängen. 3. Warum zb. die ganzen Öffnungsmelder 182M auf Bestätigt -sofort ? Dies setzt voraus, das ein andere Melder vorher ausgelöst hat also 2 Meldeabhängigkeit. Ich würde die alle ( bis auf Eingang verzögert ) auf Sofortiger Alarm -IW+EW setzen. Also das ist was ich so auf die Schnelle gesehen habe. Grüße.... |
|||
|