Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 1 Bewertungen - 5 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Erste Erfahrungen Integra 64 Plus, Erstinstallation
12-01-2016, 11:44
Beitrag: #6
RE: Erste Erfahrungen Integra 64 Plus, Erstinstallation
das Abschalten der Scharfzustandsanzeige verhinderst Du unter Daten -> Optionen -> Zeiten -> Scharfzustandsanzeige ausschalten nach XXX. Stell dort anstatt XXX Null ein.

Das Handy klingelt kurz nach Setzen des auslösenden Ausgangs (oder Eingangs) Ist die Linie der Trigger ist es egal, ob sie verzögert ist oder nicht, die Verzögerung wird irgnoriert, da die steigende Flanke der Meldelinie der Auslöser ist. Nimm stattdessen einen Ausgang (Alarmausgang oder verzögerten Ausgang) der von der Linie geschaltet wird als Trigger für den Anruf.

Draufsprechen auf das INT-VG kann man machen - ist aber nicht das Gelbe vom Ei. Nimm die integrierte Text-to-speech-engine oder (noch besser) installier eine Testversion einer professionellen TTS-Software. Klingt um Längen besser wie die selbst aufgesprochenen Meldungen - auch wenn du im Moment damit zufrieden bist.

Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Erste Erfahrungen Integra 64 Plus, Erstinstallation - Animal - 12-01-2016 11:44

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Integra 128 Plus ohne Akku betreibend vigeland 12 2.726 11-07-2024 01:01
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  UpServ - Update Integra & ETHM1-Plus efes 5 5.554 14-04-2024 22:18
Letzter Beitrag: Matis
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 2.469 06-12-2023 06:46
Letzter Beitrag: wilt
  Wechsel von Terxon MX auf INTEGRA 128 Plus dirkm 24 8.636 27-09-2023 12:10
Letzter Beitrag: dirkm
  Integra 128 Plus Meldungen "Batterie leer" & "Störung - Batterie fehlt" selbermacher12 10 3.688 28-07-2023 09:09
Letzter Beitrag: selbermacher12
  Integra 128 plus Specnaz 3 2.113 24-02-2023 21:19
Letzter Beitrag: Specnaz
mad Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus FrankAusNRW 6 3.656 16-08-2022 09:35
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Anschluss SP-6500/SD-6000 an Integra Plus FrankAusNRW 2 2.152 01-06-2022 21:23
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Telefonleitung der FritzBox an Integra 64 Plus anschliessen AlarminatorX 4 10.036 23-11-2021 17:23
Letzter Beitrag: AlarminatorX
  Integra Plus und Ethm-1 Modul heimerdinger 6 4.137 21-05-2021 18:10
Letzter Beitrag: peteralarm



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste