Telenot EMZ 7308 B - Testen
|
|
10-01-2016, 20:35
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
|
RE: Telenot EMZ 7308 B - Testen
Bei der Anlage geht es nicht ohne Widerstände.
Wenn du jetzt deinen Kontakt anschließt, dann würde die Anlage die MG immer als Ausgelöst erkennen, weil die einen Widerstand erwartet. Ist dieser Widerstand nicht da, ist irgendwas nicht in Ordnung und damit Alarm. Bei einem Melder muss dieser Widerstand in die Linie geschaltet werden. Bei deinem Türkontakt wäre dieser Widerstand in Reihe. Tür zu => 10kOhm, Tür auf => unendlich Ohm. Das gleiche ist mit dem Akku. Ohne Akku meldet das Netzteil eine Störung und damit ist die Anlage nicht scharfschaltbereit. Lies dich doch bitte erstmal in die Basics ein, diese findest du zum Teil in der Anleitung deiner Zentrale und hier im Forum. Man braucht nicht viel, aber zumindest mit dem Begriff Differentiallinie sollte man was anfangen und das Ohmsche Gesetz sollte man anwenden können. |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Telenot EMZ 7308 B - Testen - Kai946 - 10-01-2016, 15:14
RE: Telenot EMZ 7308 B - Testen - 5624 - 10-01-2016, 17:29
RE: Telenot EMZ 7308 B - Testen - Kai946 - 10-01-2016, 17:38
RE: Telenot EMZ 7308 B - Testen - 5624 - 10-01-2016, 17:51
RE: Telenot EMZ 7308 B - Testen - Kai946 - 10-01-2016, 18:38
RE: Telenot EMZ 7308 B - Testen - 5624 - 10-01-2016 20:35
|