SG1800 an Terxon MX Akku
|
04-01-2016, 14:12
Beitrag: #15
|
|||
|
|||
RE: SG1800 an Terxon MX Akku
Hi,
habe noch einiges zu Ladesteuerungen im Internet recherchiert. Wenn es sich um eine korrekte Ladesteuerung für Bleiakkus handelt, gibt es auch eine Strombegrenzung. Eigentlich gilt es jetzt dieses zu prüfen, wenn keine Schaltpläne zur Verfügung stehen. Werde ich mir mal Gedanken drüber machen. @Evertech Ich kann Dir leider nicht folgen. Welche 200 mA meinst Du? Und die 500mA Sicherung würde doch im Alarmfall auf jeden Fall auslösen. Meines Erachtens gibt es nur drei mögliche Betriebszustände die betrachtet werden müssen (korrigiere mich, wenn ich falsch liege): - Ruhebetrieb (Netzspannung MX aktiv, Aussensirene deaktiv) --> unkritisch, Verbrauch Aussensirene ~ 60mA - Alarm I (Netzspannung MX aktiv, Aussensirene aktiv) --> ggf. kritisch, Verbrauch Aussensirene ~1,6 A weil ggf. Versorgung über Ladesteuerung MX - Alarm II (Netzspannung MX deaktiv, Aussensirene aktiv ) --> unkritisch da Gesamtversorgung über MX Akku Spannungsbeschaltung der SG1800 wie folgt: - MX Akku + --> SG1800 PS+ - MX Akku - --> SG1800 PS- - MX 0V Aux --> SG1800 Com Blk - MX 12V Aux --> SG1800 Aux Red - Rest nach Install-Anweisung - auf externe Versorgung jumpern, damit nicht zwei Ladesteuerungen konkurrieren D.h., wenn ich keinen Riesenknoten im Kopf habe, habe ich lediglich die physikalische Position des Akku verändert, aber die Funktion der(/des) Akkus erhalten bzw. kombiniert, oder? Und die Kombination, inklusive deren Randbedingungen (Ladesteuerung MX), gilt es nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen. ![]() Mfg jm_MX |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste