Gelöst: Akustische Ausgangszeitanzeige
29-11-2015, 11:29
Beitrag: #16
RE: Gelöst: Akustische Ausgangszeitanzeige
Ich habe im Anhang einemal meine Konfiguration angehängt.
Am TSI läuft die Ausgangszeit. Bei den Ausgängen ist der Ausgang 100 während der Ausgangszeit scharf. Der Ausgang (Scharf-Extern = 101) aber nicht.

In der Beschreibung des Ausgangstyps 115 steht (115. TYP DES SCHARFZUSTANDES - ANZEIGE – der Ausgang wird aktiviert nach der Scharfschaltung des ausgewählten Typs in ausgewählten Bereichen). Dies hätte ich so interpretiert, dass der Ausgang erst "scharf" ist, wenn die Anlage wirklich scharf ist.

Es ist unabhängig davon, ob ich per TSI am Display "Voll-scharf" schalte oder mitels Handsender. Der Ausgang 115 wird während der Ausgangszeit nicht scharf.


Angehängte Datei(en)
.pdf  Gong.pdf (Größe: 134,04 KB / Downloads: 383)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Gelöst: Akustische Ausgangszeitanzeige - heimerdinger - 29-11-2015 11:29

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  akustische Glasbruchmelder für Integra (verkabelt) gesucht selbermacher12 6 6.677 14-04-2020 13:47
Letzter Beitrag: selbermacher12
  [gelöst] Verbindung auf neuem PC per DLOADX zur INEGRA 32 goettschec 0 3.566 20-09-2019 22:34
Letzter Beitrag: goettschec
  Gelöst: Neustart Menü frank_harmann 2 3.519 14-08-2019 10:55
Letzter Beitrag: frank_harmann
  [gelöst]:INT-TSI: unerklärlicher Neustart immer um 4 Uhr morgens Hogend 20 14.719 13-08-2019 09:00
Letzter Beitrag: Hogend
Exclamation Gelöst: Recovery frank_harmann 7 6.591 09-08-2019 12:29
Letzter Beitrag: Hogend
wink GELÖST: dLoadx ident-nr stimmt nicht überein crimsonrider 3 4.950 04-08-2019 19:06
Letzter Beitrag: Hogend
  [Gelöst] Melder (AVD-100) mit Ausgangszeit löst am Ende der Ausgangszeit Alarm aus n.boeckmann 4 3.647 23-09-2018 12:13
Letzter Beitrag: n.boeckmann
  GELÖST: Integra Control - Makrobezeichnung aktualisiert sich nicht curius 1 3.316 03-09-2017 09:57
Letzter Beitrag: curius
  Rollladensteuerung mit Satel [gelöst] papapuuh 9 7.803 28-03-2017 18:39
Letzter Beitrag: Animal
  Gelöst: 86. Eingänge/Ausgänge final und Ausgangszeitverkürzung rbkd 2 3.853 23-02-2017 08:40
Letzter Beitrag: Animal



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste