Gelöst: Akustische Ausgangszeitanzeige
24-11-2015, 17:25
Beitrag: #11
RE: Gelöst: Akustische Ausgangszeitanzeige
Mal aus dem Kopf, zur Not müsste ich bei mir nachgucken:
1. Ersetze bei deinem virtuellen 100 mal die 42(Speisung bei Scharf) durch 19(Ausgangszeit). Sonst bimmelt das die ganze Zeit wenn die Anlage scharf ist ,-)
2. Virtuelle Linie 102: da fehlt mir ein X bei der Polarität. (ohne X ist das ein logisches NOT)
3. Bei Ausgang 101(Typ 115) checken, ob auch ein Bereich gesetzt wurde. (kann ich dem Screenshot nicht entnehmen)

Wenn das nicht hilft meld dich, dann guck ich's zuhause nach...

P.S: Deine Linie 100 ist verletzt, weil Ausgang 100 wg Typ 42 bei unscharf false ist und somit das Produkt 102 false ist und durch das fehlende X für die Polarität das Ergebnis invertiert wird.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Gelöst: Akustische Ausgangszeitanzeige - frank_harmann - 24-11-2015 17:25

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  akustische Glasbruchmelder für Integra (verkabelt) gesucht selbermacher12 6 6.678 14-04-2020 13:47
Letzter Beitrag: selbermacher12
  [gelöst] Verbindung auf neuem PC per DLOADX zur INEGRA 32 goettschec 0 3.570 20-09-2019 22:34
Letzter Beitrag: goettschec
  Gelöst: Neustart Menü frank_harmann 2 3.524 14-08-2019 10:55
Letzter Beitrag: frank_harmann
  [gelöst]:INT-TSI: unerklärlicher Neustart immer um 4 Uhr morgens Hogend 20 14.738 13-08-2019 09:00
Letzter Beitrag: Hogend
Exclamation Gelöst: Recovery frank_harmann 7 6.604 09-08-2019 12:29
Letzter Beitrag: Hogend
wink GELÖST: dLoadx ident-nr stimmt nicht überein crimsonrider 3 4.953 04-08-2019 19:06
Letzter Beitrag: Hogend
  [Gelöst] Melder (AVD-100) mit Ausgangszeit löst am Ende der Ausgangszeit Alarm aus n.boeckmann 4 3.657 23-09-2018 12:13
Letzter Beitrag: n.boeckmann
  GELÖST: Integra Control - Makrobezeichnung aktualisiert sich nicht curius 1 3.318 03-09-2017 09:57
Letzter Beitrag: curius
  Rollladensteuerung mit Satel [gelöst] papapuuh 9 7.812 28-03-2017 18:39
Letzter Beitrag: Animal
  Gelöst: 86. Eingänge/Ausgänge final und Ausgangszeitverkürzung rbkd 2 3.860 23-02-2017 08:40
Letzter Beitrag: Animal



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste