Auch wenn wir mal die Kabellängen bzw. die Leitungsverluste außer acht lassen, würde die Melder/Verbraucher zu viel Leistung für die kleine JA-101K benötigen.
Wenn meine Berechnung stimmt, dann benötigen alleine die gesamten Melder/Verbraucher bereits 135mA im Backup-Fall. 4x JA-120-PW = 20mA 3x JA-110A = 15mA 3x JA-114E = 45mA (Segmente?) 2x JA-110R = 50mA 1x JA-111A = 5mA Schon allein mit den 135mA liegst du über dem maximalen Energieverbrauch der Zentrale von 125mA. Die kleine JA-101 ist wohl eher für die Absicherung per Funkmelder gedacht. Ich kann mich hier natürlich auch täuschen. |
|||
|