Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Anschluss Widerstände jablotron JS25
24-10-2015, 15:13
Beitrag: #4
RE: Anschluss Widerstände jablotron JS25
(24-10-2015 11:49)Boxer34 schrieb:  ...
Zusätzlich habe ich einen drahtgebundenen Feuermelder (SD 282St) angeschlossen...Hier das gleiche Resultat: Sabotagealarm!
Ersetze mal die Brücke vom Sabotagekontakt (TMP) zum Alarmkontakt durch einen der beiliegenden 1K Widerstände und die Sache funzt.
Dann kontrolliere noch mal deine Anschaltung vom JS25, wenn du alles so beschaltet hast wie dort gezeichnet dann muss es funktionieren.
Ansonsten teile uns mal die Widerstandsmesswerte der Alarmlinie im Ruhezustand (1k), bei Auslösung (2k) und bei Sabotage (unendlich) mit.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Anschluss Widerstände jablotron JS25 - neufre - 24-10-2015 15:13

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
mad Jablotron OASIS JA-80M vs. Jablotron Funk Steckdose AC-88 Dr.Who 0 3.047 15-12-2014 08:24
Letzter Beitrag: Dr.Who
  Wassersensor LD-12, Widerstände brendek 1 2.635 13-08-2013 13:35
Letzter Beitrag: timbaum



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste