Spannungsproblem Terxon SX - zusätzliche Alarmausgänge (Transistorausgänge)
|
16-09-2015, 18:46
Beitrag: #12
|
|||
|
|||
RE: Spannungsproblem Terxon SX - zusätzliche Alarmausgänge (Transistorausgänge)
Hier ein paar Messungen an meiner MX.
Batteriespannung 13,54 V - wie bei Dir. Ausgang 155 (z.B. genommen) In-aktiv 0,6 - Aktiv 8,16 V . > Die gemessene Spannung beträgt dann allerdings nur noch 10,98 Volt. Diese Spannung kommt von einer Endstufe mit ‘offenen’ Kollektor und dürfte sich aus dem Widerstand zum Kollektor und dem angeschlossenen Verbrauchers ergeben. Interessant wäre jetzt der Wert bei geschaltetem Transistor, denn der sollte so gering wie möglich sein. Könntest Du den mal messen ? Gruß Manfred |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste