Spannungsproblem Terxon SX - zusätzliche Alarmausgänge (Transistorausgänge)
13-09-2015, 19:07
Beitrag: #6
RE: Spannungsproblem Terxon SX - zusätzliche Alarmausgänge (Transistorausgänge)
> Die Transistorausgänge sind Open Collector Ausgänge dh.

Möglich, ich kenne den Chip nicht und kann Dir nicht sagen wie die +12V max. 5mA am Ausgang geschaltet werden. Vermutlich hängt der letzte Transistor mit seinem Collector auch nicht in der Luft, sondern wird noch von ein paar Dutzend anderer Komponenten begleitet.

> Im aktiven Zustand, also wenn der Transistor geschalten hat, solltest Du zwischen Transistorausgang und Masse fast 0V messen.

Richtig.

> ... also wenn der Transistorausgang geschalten hat, früher 13,54V angelegen sind …

Nicht richtig. Der Transistorausgang ist bei Aktiv und NICHT invertiertem Signal auf Null. Der Normalfall. Hängt das zweite LED Bein an +12V ... LED ist an. Hier darf die Last max. 100mA sein.

Bei invertiertem Signal (Code 159 auf 01 ) liegen am IC Ausgang +12V und dieses Signal ist mit 5mA am Ausgang belastbar. Der Chip wird sich bei 15mA 'quälen', schafft es aufgrund von Toleranzen jedoch irgendwie. Fragt sich nur wie lange.

> … nur testhalber eingeschaltet hat, also im Normalfall, und das hat ja 3 Jahre gehalten, … die Invertierung haben die Transistoren 15mA gegen Massen geschalten ...

Noch einmal – die Angaben mit 50mA in den Spezifikationen sind nicht richtig für diese Situation – 5mA ist richtig. 15mA Last sind 200% zu viel und 3 Jahre sind wohl kaum ein Test, oder ? Schön wenn das so lange geklappt hat, dann lebt der Chip ja noch.
Warum nicht normal mit nicht invertiertem Code ? 100mA Last sind dabei dann kein Problem.

Gruß
Manfred
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Spannungsproblem Terxon SX - zusätzliche Alarmausgänge (Transistorausgänge) - Manfredo - 13-09-2015 19:07

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Terxon zusätzliche Ausgänge d4rkdr4g0n1 11 8.853 05-07-2021 09:08
Letzter Beitrag: Bonomeo
  MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage Loulli 2 3.413 27-05-2019 20:11
Letzter Beitrag: Loulli
  Terxon SX – Funktion zusätzliche Schaltausgänge Adi_B 12 7.769 28-08-2018 05:48
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Sind die Zusätzliche Alarmausgänge falsch beschriftet? Alarmio 5 5.067 21-01-2018 21:00
Letzter Beitrag: Manfredo
  zusätzliche Alarmausgänge Gerdchen03 3 3.266 02-07-2017 22:02
Letzter Beitrag: Manfredo
  Steckkabel für Alarmausgänge Terxon Looxo 3 3.524 04-05-2017 10:22
Letzter Beitrag: Alarmio
  Bedeutung Einstellung zusätzliche Schaltausgänge - Terxon tobievo 8 9.763 21-01-2017 12:58
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Relais für zusätzliche Schaltkontakte aliasdispi 17 11.209 04-12-2016 20:20
Letzter Beitrag: aliasdispi
  SX - Zusätzliche Ausgänge - Dauer - Test - AZWG10020 SeiMic 2 4.091 05-11-2016 19:00
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon MX, Programmierung zusätzliche Ausgänge Schneckenhaus 7 7.926 10-10-2016 09:43
Letzter Beitrag: Wechstabenverbuchsler



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste