> Über den zusätzlichen Ausgang 1 wird eine 12V / 15mA LED .....
Tach Kabelkasper, dann hast Du mit Code 159 diese Ausgänge invertiert, also bei Aktiv auf +12V schaltend, richtig ? Normal wäre von +12V auf Null bei Aktiv. Ich wünschte Abus würde die Leistung dieser Digitalen Ausgänge in ihrer Dokumentation so präzise definieren wie der Hersteller ; denn bei +12V sind sie nur mit 5mA belastbar. Hingegen bei Schaltung auf 0V 100mA. Will heißen, diesem klitzekleinen IC auf der Platine ist mit 15mA Last weit über das Design hinaus und somit am Limit ! Wie Megagramm empfahl, diese Ausgänge sollten nur über eine zusätzliche Relaisplatine, eines Treiber IC oder Transistor genutzt werden. Gruß Manfred |
|||
|