Spannungsproblem Terxon SX - zusätzliche Alarmausgänge (Transistorausgänge)
13-09-2015, 14:34
Beitrag: #1
Spannungsproblem Terxon SX - zusätzliche Alarmausgänge (Transistorausgänge)
Hallo Forum,

es geht um die 8 zusätzlichen Transistor Schaltausgänge, bei denen ich vor ein paar Wochen Eigenartiges feststellen musste und jetzt einmal zu beschreiben versuche.

Über den zusätzlichen Ausgang 1 wird eine 12V / 15mA LED (Conrad Best.-Nr.: 149493-62) angesteuert, welche in die Haustür eingelassen ist und die scharf geschaltete der Anlage signalisiert.

Der Transistorausgang 1 ist also auf "Aktiv folgend" programmiert.

Im aktivierten Anlagenzustand habe ich zwischen schwarz (Masse 0V dauerhaft) und dem zusätzlichen Schaltausgang 1 bei Installation (vor 3 Jahren) eine Spannung von 13,54 Volt gemessen. Vor ein paar Wochen musste ich feststellen, dass die LED nur noch schwach leuchtete. Also ab auf Fehlersuche.

Die gemessene Spannung zwischen o.g. Polen betrug jetzt nur noch 2,56 Volt. Danach wurde folgendes Fehlersuch-Prozedere durchgeführt.

LED abgeklemmt = Spannung zwischen o.g. Polen (also ohne LED) im aktivierten Zustand wieder 13,54 Volt

LED direkt angeklemmt an rot (+12V dauerhafte Spannungsversorgung) und schwarz (Masse 0V dauerhaft). Ergebnis: LED wieder hell und gemessene Spannung zwischen den Polen = 13,54 Volt

LED angeklemmt an rot (+12V dauerhafte Spannunsgversorgung) und am zusätzlichen Schaltausgang 1. Im Anschluss die Ausgänge invertiert. Gemessene Spannung zwischen diesen Polen jetzt 10,98 Volt.

Dieses, nennen wir es vorerst Phänomen, tritt mit unterschiedlichen LED`s an allen 8 Schaltausgängen auf.

Zusammenfassend kann man also feststellen, dass an den zusätzlichen Schaltausgängen ohne "Last" grundsätzlich 13,54 Volt gemessen werden und bei Ansteuerung einer LED die Spannung, wie oben beschrieben, einbricht.

Und jetzt die alles entscheidende Frage: "Hat jemand eine Idee, wo innerhalb der Anlage der Fehlerteufel sein Unwesen treiben könnte?"

Viele Grüße
Kabelkasper
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Spannungsproblem Terxon SX - zusätzliche Alarmausgänge (Transistorausgänge) - Kabelkasper - 13-09-2015 14:34

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Terxon zusätzliche Ausgänge d4rkdr4g0n1 11 8.829 05-07-2021 09:08
Letzter Beitrag: Bonomeo
  MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage Loulli 2 3.401 27-05-2019 20:11
Letzter Beitrag: Loulli
  Terxon SX – Funktion zusätzliche Schaltausgänge Adi_B 12 7.758 28-08-2018 05:48
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Sind die Zusätzliche Alarmausgänge falsch beschriftet? Alarmio 5 5.059 21-01-2018 21:00
Letzter Beitrag: Manfredo
  zusätzliche Alarmausgänge Gerdchen03 3 3.254 02-07-2017 22:02
Letzter Beitrag: Manfredo
  Steckkabel für Alarmausgänge Terxon Looxo 3 3.517 04-05-2017 10:22
Letzter Beitrag: Alarmio
  Bedeutung Einstellung zusätzliche Schaltausgänge - Terxon tobievo 8 9.737 21-01-2017 12:58
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Relais für zusätzliche Schaltkontakte aliasdispi 17 11.200 04-12-2016 20:20
Letzter Beitrag: aliasdispi
  SX - Zusätzliche Ausgänge - Dauer - Test - AZWG10020 SeiMic 2 4.078 05-11-2016 19:00
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon MX, Programmierung zusätzliche Ausgänge Schneckenhaus 7 7.913 10-10-2016 09:43
Letzter Beitrag: Wechstabenverbuchsler



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste