Es gibt mehrere Varianten.
1. Die Einfache: in die letzte Sirene 10k einbauen. Dadurch sind Kurzschlüsse und Leitungstrennungen bei ordentlicher Leitungsführung nicht möglich. 2. Die Sichere: Du packst in jede Sirene einen 2k5 rein, wären also bei dir drei. Da du auf 10k kommen musst (gibt einen Widerstandswert 6k8 zur Auswahl, der ist aber extrem knapp im Widerstandsfenster), musst du noch einen vierten 2k5 einbauen, z.B. in der Zentrale. Dann 10k einstellen in der Anlage und die Toleranz auf 10% runterdrehen. Es gibt zwar die Möglichkeit, die Anzahl der Stichleitungen auf 3 zu setzen, nur ist man dann entweder zu knapp am Limit oder fängt mit zig Widerstandswerten an. |
|||
|