Funköffnungsmelder - FUMK50000W - keine Innensirene bei Alarm
11-07-2015, 17:23
Beitrag: #5
RE: Funköffnungsmelder - FUMK50000W - keine Innensirene bei Alarm
dank dir megagramm für deine antwort,
ich habe das problem gefunden, ich hatte in den teilbereichen unter [Alarmreaktion] SIRENE+KOMMUNIKATION angegeben, die Aussensirene gibt aber noch keinen Mucks von sich, anderes Problem, neues Thema.
Auf INTERN umgestellt, und die eingebauten Sirene heult los.

Also das Problem schon einmal gelöst.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Funköffnungsmelder - FUMK50000W - keine Innensirene bei Alarm - super-b - 11-07-2015 17:23

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  LED aktivieren bei FUMK50000W Bros 6 2.169 22-12-2023 08:10
Letzter Beitrag: BH-KW!
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 8.855 27-10-2021 06:32
Letzter Beitrag: Toru
  Glasbruchmelder an Funköffnungsmelder der Lange 5 6.118 18-01-2019 11:01
Letzter Beitrag: der Lange
  [GELÖST] FUMK50000W - Supervisionsstörung Batt schwach trotz Ersatz Toru 3 6.898 28-08-2018 15:01
Letzter Beitrag: Toru
  Keine Alarm signal in Secvest mit IPCB42501 camera Hubert B 2 2.717 04-03-2018 20:08
Letzter Beitrag: Hubert B
  Keine Meldung bei schwacher Batterie Gärt 7 7.797 07-02-2016 17:32
Letzter Beitrag: banane
  FUMK50000W und die Fenster-Falzhöhe boober 5 6.288 14-01-2016 21:47
Letzter Beitrag: drache13156
  Öffnungsmelder FUMK50000W + Glasbruch liqui_alarm 2 5.152 31-12-2015 06:14
Letzter Beitrag: evertech



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste