Oasis 80 Eingangsverzögerung klappt nicht
08-04-2015, 23:28
Beitrag: #2
RE: Oasis 80 Eingangsverzögerung klappt nicht
hallo,

den "flur bewegungsmelder" bitte mal im inneren (platine des melders) auf DEL per pin stellen. wenn dieser auf INST steht, dann geht trotz eingangsverzögerung ein sofort alarm raus. per olink bitte unter komponenten "flur bewegungsmelder" die reaktion auf natürlich stellen. dann sollte das ganze auch funktionieren.