Externes Relais an Terxon M (wo anschließen)
|
|
26-02-2015, 21:08
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
|
RE: Externes Relais an Terxon M (wo anschließen)
...anbei das genaue Datenblatt des installierten Finder Relais, es handelt sich konkret um das Relais mit der Nummer 46.61.9.012.0040
finder-relais-serie-46.pdf (Größe: 478,42 KB / Downloads: 907)
Wobei ich mir inzwischen so gut wie sicher bin, dass das einmalige Hängenbleiben des Relais nichts mit der 12V-Seite zu tun hatte - denn als ich sogar die beiden Kabel an der Terxon abgeklemmt hatte, war das Relais immer noch angezogen. Ich tippe also eher mal auf ein "Verbacken" auf der 230V-Seite, da dort 1.000Watt Halogenstrahler geschaltet werden und eventuell Spannungsspitzen entstehen. Dann müsste ich eventuell das Finderrelais auf ein unempfindlicheres austauschen, dies wäre dann neu Finder 46.61.9.012.4040 Habe es jetzt noch mehrmals simuliert (bewusst Alarm ausgelöst), aber das Relais hat seitdem immer einwandfrei gearbeitet. |
|||
|
|