Thema geschlossen 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sabotagealarm 08:Komponente
01-11-2014, 20:04
Beitrag: #4
RE: Sabotagealarm 08:Komponente
Hallo,

die Zeichnung ist richtig. Der obere Widerstand liegt paralell zum PIR Kontakt der untere Liegt in Reihe zum TMP.

Öffnet PIR dann sind 2Kohm Widerstand da = Alarm
Öffnet TMP wird die Leitung unterbrochen = Sabotage

Wenn du das genau so verdrahtet hast geht das auch.

Da du einen Sabotagealarm bekommst, stimmt die Verdrahtung noch nicht. Bitte kontrolliere die noch einmal.

Gruß Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Sabotagealarm 08:Komponente - timbaum - 01-11-2014 20:04
RE: Sabotagealarm 08:Komponente - Daniel J - 07-11-2014, 13:05

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Sabotagealarm JA-81M -Mikroschalter überbrücken für Lötanfänger AgentJH 1 248 16-08-2025 15:57
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  Wie Komponente temporär aus dem System nehmen smith007 2 3.228 06-01-2020 00:18
Letzter Beitrag: smith007
  Funk BWM auf AUS + ohne Batterie Sabotagealarm alfredvie 4 4.202 27-07-2018 16:53
Letzter Beitrag: alfredvie
Rolleyes Sabotagealarm abschalten AxelV 2 3.617 04-06-2016 06:46
Letzter Beitrag: AxelV
  Sabotagealarm am JA-83P Fellmer 4 4.893 24-07-2015 20:47
Letzter Beitrag: Fellmer



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste