Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 3 Bewertungen - 2.33 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
TerxonMX Bewegungsmelder BW8010
24-09-2014, 07:37
Beitrag: #6
RE: TerxonMX Bewegungsmelder BW8010
also wenn du die anlage auf nc gestellt hast, ist es unmöglich das dir die anlage sagt welche linie eine sabotage auslöst.
möglicherweise hast du zwar nc verdrahtet aber deol programmiert? oder ist doch irgendwo ein widerstand drinnen? was sagt das messgerät bzw die echtzeitanzeige?

wenn du nochmal kontrolliert hast und es ist wirklich auf nc gestellt:

nimm alle melder von der zentrale. stell jetzt die linie auf deol um. gib einen abschlusswiderstand hinein. stell jetzt auf nc und nimm dann den widerstand hinaus.
nun gib einen kurzschlussbügel hinein. mittels echtzeitüberwachung kannst du dir jetzt die linien ansehen.
was macht die zentrale dann?
gehtest und mem musst du nicht anschliessen.
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: TerxonMX Bewegungsmelder BW8010 - PTSS - 24-09-2014 07:37
RE: TerxonMX Bewegungsmelder BW8010 - PTSS - 26-09-2014, 06:54
RE: TerxonMX Bewegungsmelder BW8010 - PTSS - 26-09-2014, 09:50
RE: TerxonMX Bewegungsmelder BW8010 - PTSS - 26-09-2014, 10:03

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Terxon MX und BW8010 / Relai klackt im deaktivierten Zustand seat78 11 8.322 05-01-2018 15:50
Letzter Beitrag: seat78
  BW8010 - Steckbrücken und Verdrahtung an Terxon MX Herr Antje 3 5.008 29-12-2017 08:02
Letzter Beitrag: Herr Antje
  BW8010 LED leuchtet aufeinmal dauernd nebv 3 3.488 27-10-2017 20:51
Letzter Beitrag: Manfredo
  TerxonMX+Funk-Erweiterung+Funk-BWM Sektionschef 2 3.772 26-04-2016 08:39
Letzter Beitrag: falconiform78
  TerxonMX und u.a mit ABUS Leistungsnetzteil verbinden Nobbi75 4 4.565 05-12-2015 13:12
Letzter Beitrag: Nobbi75
  ABUS BW8010 ndrfrnz 6 7.408 30-08-2014 18:58
Letzter Beitrag: ndrfrnz



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste