Complex 400h und Rauchmelder
|
02-09-2014, 20:59
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Complex 400h und Rauchmelder
ganz einfach, nimm eine freie Meldegruppe, schließ da den NC an (Abschlußwiederstand einstellen) und bei Typ nimmst einfach "Technischer Brand" her. Eigenen Meldebereich anlegen für die Rauchmelder. Wenn die UE nicht mit einem Flachbandkabel verbunden ist, bei Ausgänge einen Transitorausgang oder Relais (je nachdem was du frei hast) auf "Meldebereich Zustand" programmieren. Den Meldebereich für die Rauchmelder auswählen. Den Ausgang schaltest du auf dein Wählgerät. Wähle Alarmierungstyp -> Alarm Meldung und klicke bei Technischer Brand "Alarm LED" auf ja
Fertig ![]() Bei Auslösung im Unscharfen bzw Intern Scharfen Zustand sollte die Innensirene gehen und Alarm LED am Display , bei extern Scharf wirst du nur benachrichtigt , Alarm LED kommt dann beim Unscharfschalten dazu . Grüßle Einbruch- und Brandmeldesysteme in München und Umgebung |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Complex 400h und Rauchmelder - Skynet74 - 02-09-2014, 18:16
RE: Complex 400h und Rauchmelder - SH-Alarm - 02-09-2014 20:59
RE: Complex 400h und Rauchmelder - Skynet74 - 02-09-2014, 21:01
RE: Complex 400h und Rauchmelder - SH-Alarm - 02-09-2014, 21:04
RE: Complex 400h und Rauchmelder - Skynet74 - 03-09-2014, 08:49
RE: Complex 400h und Rauchmelder - SH-Alarm - 03-09-2014, 15:43
RE: Complex 400h und Rauchmelder - Skynet74 - 03-09-2014, 17:51
|