Complex 400H - Fragen
|
|
26-07-2014, 19:28
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
|
RE: Complex 400H - Fragen
Für den Rauchmelder mit Sockel gibts den Typ Meldersockel SDB400. Als Alarmtyp Technischer Brand.
Das BT420 wird grundsätzlich mit der BT-Adresse 1, das BT800 mit der BT-Adresse 2 ausgeliefert. Das du eine Sabotage hast und die BT nicht funktionieren, kann mehrere Gründe haben: - com2bus A/B vertauscht - falsche BT-Adresse oder doppelte Vergabe - BT hängt am falschen com2bus-Anschluss oder in der Parametrierung wurde der falsche com2bus-Anschluss eingetragen. |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Complex 400H - Fragen - Apollo8 - 23-07-2014, 07:14
RE: Complex 400H - Fragen - elektrickser - 23-07-2014, 17:47
RE: Complex 400H - Fragen - 5624 - 23-07-2014, 20:07
RE: Complex 400H - Fragen - Pollex - 30-07-2014, 00:26
RE: Complex 400H - Fragen - Apollo8 - 24-07-2014, 10:50
RE: Complex 400H - Fragen - 5624 - 24-07-2014, 16:15
RE: Complex 400H - Fragen - elektrickser - 24-07-2014, 17:28
RE: Complex 400H - Fragen - 5624 - 24-07-2014, 20:30
RE: Complex 400H - Fragen - Apollo8 - 26-07-2014, 10:31
RE: Complex 400H - Fragen - 5624 - 26-07-2014 19:28
RE: Complex 400H - Fragen - Apollo8 - 29-07-2014, 07:58
RE: Complex 400H - Fragen - 5624 - 29-07-2014, 15:17
RE: Complex 400H - Fragen - 5624 - 30-07-2014, 11:10
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe