Terxon SX - zu wenig Transistorausgänge - OP andere Funktionen als Zusatzausgänge
|
13-03-2014, 19:41
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Terxon SX - zu wenig Transistorausgänge - OP andere Funktionen als Zusatzausg.
Tach Manuel,
zu den Aktiv 1-4 und De-aktiv 1-4 bei den 15x Codes sind noch 170 (Zeit Aktiv) von 00 dauernd oder 1-12 Sekunden Parameter, 172 (Zeit Deaktiv), sowie 171 mit (Ebenen Aktiv) und 173 (Ebenen Deaktiv) zu beachten. 174 (Feueroption) mit 00 oder 01 wäre kein Lösung ? Gruß Manfred PS. ich mußte die Betreffzeile kappen wegen des dazugekommenen 'RE: ' - sorry |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Terxon SX - zu wenig Transistorausgänge - OP andere Funktionen als Zusatzausgänge - Nony - 13-03-2014, 13:11
RE: Terxon SX - zu wenig Transistorausgänge - OP andere Funktionen als Zusatzausg. - Manfredo - 13-03-2014 19:41
RE: Terxon SX - zu wenig Transistorausgänge - OP andere Funktionen als Zusatzausgäng - Nony - 18-03-2014, 12:14
RE: Terxon SX - zu wenig Transistorausgänge - OP andere Funktionen als Zusatzausgä. - Manfredo - 18-03-2014, 15:24
RE: Terxon SX - zu wenig Transistorausgänge - OP andere Funktionen als Zusatzausg. - Nony - 18-03-2014, 19:07
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste