Erfahrungen Lupusec XT2
|
29-12-2013, 16:35
Beitrag: #28
|
|||
|
|||
RE: Erfahrungen Lupusec XT2
Hallo mikemember,
ich hab de XT2 mit der aktuellen Firmware 0.0.2.5N. Ich habe einen meiner Home-Modi so geschaltet, daß das EG scharf geschaltet wird, die Fenster im 1.OG und 2.OG aber geöffnet werden können, ohne zu alarmieren. Dazu muß man - wie Du schon richtig geschrieben hast - bei den Sensoren, die KEINEN Alarm auslösen sollen, "Keine Antwort" auswählen. Bei mir klappt das wunderbar! Vielleicht noch einmal den Sensor aus der Anlage löschen, neu hinzufügen und dann neu konfigurieren? Ich hatte auch schon mal einen Sensor, der sich irgendwie "aufgehängt" hat. Zur LED-Anzeige kann ich nicht viel sagen, da ich den Vergleich zur XT1 nicht ziehen kann. Gruß The Saint Lupusec XT2 mit Keypad, 4 Fernbedienungen, 19 Tür-/Fenstermelder, 6 BWM, 6 Funksteckdosen, 1 Wassermelder, 1 Außensirene, 1 Innensirene, 3 Rauch- und 2 Hitzemelder aktuelle Firmware: V0.0.2.7WJ |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste