Problem mit sabotagealarm
19-12-2013, 20:59
Beitrag: #15
RE: Problem mit sabotagealarm
(18-12-2013 23:53)timbaum schrieb:  Also kurz zur Erklärung. Das Verfahren heißt DEOL Double End of Line.

Damit ist es Möglich mit nur zwei Leitungen und zwei Widerständen sowohl die Sabotage als auch den Alarm zu überwachen.

Grundannahme du hast einen Kontakt (NC, das heißt Fenster zu Kontakt zu) der durch einen Widerstand überbrückt ist und am Ende in der Leitung, quasi als entfernte Verbindung zwischen dem COM und dem Melderanschluß (1-4).

Ist das Fenster zu beträgt der Gesamtwiderstand 1kOHm (so groß wie der Abschlusswiderstand)

Für die Anlage bedeutet das deer Kontakt ist geschlossen und die Verdrahtung ist OK.

Nun öffnest du das Fenster. Der Widerstand über dem Kontakt, wird von diesem nicht mehr überbrückt. Es liegen nun beide Widerstände in Reihe und der Gersamtwiderstand beträgt 2kOhm.

Ist der größer als etwa 1,3 KOhm, dann wird dies von der Anlage als geöffneter Kontakt erkannt. Du Darfst max 5 Kontakte hintereinander schalten. Wenn also alle Fenster auf sind hast du 5 x 1kOhm + 1 kohm in Reihe , also max 6 kOhm.

Aufzeichnen hilft hier. Cool

Ist der Widerstand 6 kOhm wird das ebenfalls als geöffneter Kontakt gewertet.

Hast du nun eine Unterbrechung in der Leitung, oder wie in deinem Fall, keinen Widerstand über dem Kontakt, ist der Leitungswiderstand sehr viel Größer als 6 kOhm. Das wird dann als Sabotage erkannt und hast du einen Kurzschluss auf der Leitung, dann ist der Widerstand viel kleiner als 1 kOhm und das wird ebenfalls als Sabotage erkannt.

Wenn du nun den Abschlußwiderstand direkt in die Zentrale einbaust, dann ist dies den Strom zwar egal, aber wenn du nun dahinter einen Kurzschluß machst, dann kann die Zentrale diese Sabotage nicht erkennen. Daher gehört der Abschlußwiderstand, so weit es geht nach hinten.

Melder werden meist in Dosen geführt und dort verlötet. Das gleich geschieht mit den Widerständen.

Mini Wagos kannst du nur mit starren Drähten gebrauchen, nicht aber mit den Litzen der Melder .

Und die gleichen Widerstände musst du natürlich auch bei deinen Glasbruchsensoren vorsehen.

Die Widerstandswerte mögen anders sein, aber das Verfahren wird so bei vielen anderen Alarmzentralen auch eingesetzt.


Gruß Tim
Wollte an dieser Stelle nochmal kurz danke für die schnelle Hilfe sagen, hat alles wunderbar geklappt!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
Problem mit sabotagealarm - Marco82 - 18-12-2013, 22:40
RE: Problem mit sabotagealarm - Marco82 - 19-12-2013 20:59

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Wochenendenotfall. "Sabotagealarm Fenster Wohnzimmer" erichmusil 0 460 22-07-2023 06:40
Letzter Beitrag: erichmusil
  Jablotron Oasis 80 Sabotagealarm Aquarius 12 6.920 03-11-2022 16:09
Letzter Beitrag: Ujak
  Sabotagealarm JA-86p Replex 1 1.755 10-01-2021 17:03
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Bedienteil Sabotagealarm haribo 2 2.296 23-12-2020 08:13
Letzter Beitrag: haribo
  Sabotagealarm ausschalten bei scharfgestellter anlage Sabine73 15 17.299 10-10-2020 18:05
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Sabotagealarm bei Bewegungsmelder Thomas_6683 4 3.967 02-01-2020 09:43
Letzter Beitrag: smith007
  Sabotagealarm statt Alarm / Widerstand bei Melder mkoaklow 13 5.765 27-10-2019 11:48
Letzter Beitrag: mkoaklow
  Sabotagealarm nach Batteriewechsel haribo 14 11.574 17-09-2019 18:12
Letzter Beitrag: smith007
  Fehler Sabotagealarm Funk-Aussensirene Krock1200 25 15.399 03-02-2019 10:32
Letzter Beitrag: Krock1200
  Sabotagealarm JA-83M Fanatik 1 2.833 01-04-2017 00:43
Letzter Beitrag: smith007



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 6 Gast/Gäste