Problem mit sabotagealarm
|
18-12-2013, 23:53
Beitrag: #13
|
|||
|
|||
RE: Problem mit sabotagealarm
Also kurz zur Erklärung. Das Verfahren heißt DEOL Double End of Line.
Damit ist es Möglich mit nur zwei Leitungen und zwei Widerständen sowohl die Sabotage als auch den Alarm zu überwachen. Grundannahme du hast einen Kontakt (NC, das heißt Fenster zu Kontakt zu) der durch einen Widerstand überbrückt ist und am Ende in der Leitung, quasi als entfernte Verbindung zwischen dem COM und dem Melderanschluß (1-4). Ist das Fenster zu beträgt der Gesamtwiderstand 1kOHm (so groß wie der Abschlusswiderstand) Für die Anlage bedeutet das deer Kontakt ist geschlossen und die Verdrahtung ist OK. Nun öffnest du das Fenster. Der Widerstand über dem Kontakt, wird von diesem nicht mehr überbrückt. Es liegen nun beide Widerstände in Reihe und der Gersamtwiderstand beträgt 2kOhm. Ist der größer als etwa 1,3 KOhm, dann wird dies von der Anlage als geöffneter Kontakt erkannt. Du Darfst max 5 Kontakte hintereinander schalten. Wenn also alle Fenster auf sind hast du 5 x 1kOhm + 1 kohm in Reihe , also max 6 kOhm. Aufzeichnen hilft hier. ![]() Ist der Widerstand 6 kOhm wird das ebenfalls als geöffneter Kontakt gewertet. Hast du nun eine Unterbrechung in der Leitung, oder wie in deinem Fall, keinen Widerstand über dem Kontakt, ist der Leitungswiderstand sehr viel Größer als 6 kOhm. Das wird dann als Sabotage erkannt und hast du einen Kurzschluss auf der Leitung, dann ist der Widerstand viel kleiner als 1 kOhm und das wird ebenfalls als Sabotage erkannt. Wenn du nun den Abschlußwiderstand direkt in die Zentrale einbaust, dann ist dies den Strom zwar egal, aber wenn du nun dahinter einen Kurzschluß machst, dann kann die Zentrale diese Sabotage nicht erkennen. Daher gehört der Abschlußwiderstand, so weit es geht nach hinten. Melder werden meist in Dosen geführt und dort verlötet. Das gleich geschieht mit den Widerständen. Mini Wagos kannst du nur mit starren Drähten gebrauchen, nicht aber mit den Litzen der Melder . Und die gleichen Widerstände musst du natürlich auch bei deinen Glasbruchsensoren vorsehen. Die Widerstandswerte mögen anders sein, aber das Verfahren wird so bei vielen anderen Alarmzentralen auch eingesetzt. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Problem mit sabotagealarm - Marco82 - 18-12-2013, 22:40
RE: Problem mit sabotagealarm - rukoolla - 18-12-2013, 22:59
RE: Problem mit sabotagealarm - timbaum - 18-12-2013, 23:02
RE: Problem mit sabotagealarm - Marco82 - 18-12-2013, 23:17
RE: Problem mit sabotagealarm - Marco82 - 18-12-2013, 23:06
RE: Problem mit sabotagealarm - timbaum - 18-12-2013, 23:16
RE: Problem mit sabotagealarm - Marco82 - 18-12-2013, 23:22
RE: Problem mit sabotagealarm - timbaum - 18-12-2013, 23:21
RE: Problem mit sabotagealarm - timbaum - 18-12-2013, 23:29
RE: Problem mit sabotagealarm - Marco82 - 18-12-2013, 23:30
RE: Problem mit sabotagealarm - timbaum - 18-12-2013, 23:31
RE: Problem mit sabotagealarm - Marco82 - 18-12-2013, 23:34
RE: Problem mit sabotagealarm - timbaum - 18-12-2013 23:53
RE: Problem mit sabotagealarm - Marco82 - 19-12-2013, 20:59
RE: Problem mit sabotagealarm - Marco82 - 19-12-2013, 00:00
RE: Problem mit sabotagealarm - timbaum - 19-12-2013, 21:00
|