Probelm Secvest 2WAY Funk-Bedienteil FU8110
|
12-12-2013, 14:01
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Probelm Secvest 2WAY Funk-Bedienteil FU8110
Also das Problem hatte ich auch.
Folgende Lösung bei mir war: Ich hatte im Flur das FU8110 installiert, zusätzlich noch einen FU8350 (Bewegungsmelder, Eingang folgend) Wenn ich jetzt mal ein ganz schneller war, und bin nachdem der Bewegungsmelder aus dem Energiesparmodus (3minuten) raus war, durch den Flur gegangen und habe sofort den Code eingegeben, dann hatte ich den gleichen Fehler. Lösung ganz einfach... Warte nachdem du durch einen Bewegungsmelder ca 20 sec bis er sich beruhigt hat, danach kannst du ohne das er diesen Fehler produziert die Anlage scharfschalten. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Probelm Secvest 2WAY Funk-Bedienteil FU8110 - walter_neumann - 11-12-2013, 20:03
RE: Probelm Secvest 2WAY Funk-Bedienteil FU8110 - MGMGMG - 11-12-2013, 21:58
RE: Probelm Secvest 2WAY Funk-Bedienteil FU8110 - firebird - 11-12-2013, 23:00
RE: Probelm Secvest 2WAY Funk-Bedienteil FU8110 - walter_neumann - 12-12-2013, 08:51
RE: Probelm Secvest 2WAY Funk-Bedienteil FU8110 - PTSS - 12-12-2013, 08:56
RE: Probelm Secvest 2WAY Funk-Bedienteil FU8110 - firebird - 12-12-2013, 10:03
RE: Probelm Secvest 2WAY Funk-Bedienteil FU8110 - sputnik1231 - 12-12-2013 14:01
RE: Probelm Secvest 2WAY Funk-Bedienteil FU8110 - walter_neumann - 12-12-2013, 18:00
|