400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt
|
|
16-03-2026, 21:55
Beitrag: #11
|
|||
|
|||
|
RE: 400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt
Fehler gefunden!
![]() Folgendes ist wohl passiert. Bei der Außendämmung im Sommer muss das Kabel zum Bedienteil angebohrt worden sein (Die Kabel liegen teilweise außen UP). Leider hat es jetzt erst einen Kurzschluss verursacht. Das BT wurde mit zwei parallelen Adern gespeist: Grün / Weiß und Braun / Weiß (Auf der LSA auch nebeneinander geklemmt) In einder Dose unter dem BT wurden diese Zusammengeklemmt und von dort aus geht es als Rot/Blau zum BT. Beide Zuleitungen aus der Klemme genommen und dann durchgemessen: Braun / Weiß hat einen Kurzschluss! Grün / Weiß nicht! Jetzt läuft das BT auf nur einem Adern-Paar (Grün / Weiß). Was ist passiert? Nach dem Kurzschluss auf einer der Zuleitungen zum Bedienteil hat die Platine die 12V / GND auf der Com2Bus Leiste geschützt und abgeschaltet, daher waren alle Bedienteile Tot. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe! |
|||
|
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste